官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
moxico 发表于 2023-7-24 09:08 我们的做法是,配电室内接地干线同柱上预埋钢板连接,柱上预埋钢板经柱内主钢筋同结构基础内做接地装置的 ...
rainmen_73 发表于 2023-7-24 09:22 此接地干线兼具重复接地和等电位作用。等电位作用更大些,所以都要。从回贴来看不理解等电位措施作用的从业 ...
liuiping 发表于 2023-7-24 10:15 您提到的这个 兼具重复接地的作用,我觉的就可以按照等电位的截面就可以了吧,
rainmen_73 发表于 2023-7-24 10:30 那还要看TN重复接地构成的接地故障路径(如,变电所是否在本建筑物内)所确定的故障电流大小确定。等电位 ...
liuiping 发表于 2023-7-24 10:50 如果变电所在本建筑内,TNCS 系统还有必要中性线重复接地吗?中性线重复接地,只是怕有断零的风险,和pen ...
rainmen_73 发表于 2023-7-24 11:05 变电所在本建筑物内确实不必设置PE重复接地。中性线重复接地也只存在于某些地方供电公司的要求中
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页