账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4625|回复: 5

[求助] 射灯是否可以作为主照明

[复制链接]
     
发表于 2023-7-19 22:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
就是说房间里只有射灯,没有其它灯,是否现行违法照明标准,还是说只能作为装饰性的应用
     
发表于 2023-7-20 08:41:21 | 显示全部楼层
不违反,很多装修工程都是这么做的
     
发表于 2023-7-20 08:41:54 | 显示全部楼层
这个要看你的房间用途,有些特殊用途的房间没说不可以。
涉及的规范条文:
GB50034-3.1.1照明方式的确定,
还有各场所照明质量相关标准要求,如照度、均匀度等等。
     
发表于 2023-7-20 09:10:53 | 显示全部楼层
射灯的发光角度一般只有35度,全部布置射灯的话,除非高大空间,否则灯具会布得很密,而且这种眩光、均匀度都不好处理,只适合对照明质量要求不高的地方(那就跟设置射灯的初衷背道而驰了,本来设置射灯是为了提高灯光效果)。
     
发表于 2023-7-20 14:55:24 | 显示全部楼层
特殊场所应该可以,因为射灯的光束角有限,只适合工作面比较小的场所。工作面和房间不是一个概念,工作面的照度和均匀度需满足规范,房间的照度和均匀度并不一定有规范要求。
     
发表于 2023-7-24 11:09:40 | 显示全部楼层
展览馆美术馆很多就是只有射灯。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则