账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16229|回复: 24

[问题探讨] 小型公共建筑如何设置疏散指示标志

[复制链接]
     
发表于 2023-7-18 14:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
      GB 55037-2022 中的10.1.8公共建筑要设疏散指示标志。
     小型公共建筑(假设10个100平的民宿分散为独立单体建筑,消防三级负荷)如何设置疏散指示标志:方案一:每个单体设置应急照明配电箱+A型自带蓄电池灯具,应急照明配电箱由户内箱供电。方案二:其他单体有配电间,由其他单体配电间集中电源供电,5个民宿一个回路。
      请问:1.方案一自带蓄电池灯具可以不经过应急照明配电箱吗,直接到A型自带蓄电池灯具?2.方案一中应急照明配电箱由小型暗装的吗?3.方案二中5民宿一个回路是不是违反规范一个防火分区一个回路。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-18 15:04:34 | 显示全部楼层
这种小民宿,在建筑专业的防火上也很难满足规范要求,现在的规范对应的都是比较大型的共建。
     
发表于 2023-7-19 11:26:36 | 显示全部楼层
方案二:其他单体有配电间,由其他单体配电间集中电源供电,5个民宿一个回路。

直接从外部的电源箱,到室内的A型灯。。。那么,室外---室内,SPD如何考虑?


还是方案一更好,合规、经济、可靠
     
 楼主| 发表于 2023-7-21 18:48:26 | 显示全部楼层
江苏消防规定.png

江苏消防是这样回复的,是否可以本商铺配电箱直接接到疏散指示标志的吗,这个疏散指示标志灯就是以前的产品吧不是A型灯具吧。
     
 楼主| 发表于 2023-7-21 18:55:56 | 显示全部楼层

江苏消防.png

江苏又有这条,按江苏做还是比较方便和合理的。不然独立的10个100平的客房都加应急照明配电箱不是很合理,看样本看不到自带蓄电池灯具+应急照明配电箱。如果有很小型也还好。
     
发表于 2023-7-22 11:04:18 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-7-21 18:55
江苏又有这条,按江苏做还是比较方便和合理的。不然独立的10个100平的客房都加应急照明配电箱不是很 ...

可否将江苏关于消防的回复发上来?谢谢。
     
 楼主| 发表于 2023-7-22 14:52:40 | 显示全部楼层
江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答(2021).pdf (1.66 MB, 下载次数: 22)
     
 楼主| 发表于 2023-7-22 14:54:29 | 显示全部楼层
江苏省的建筑电气防火设计规程DB32/T 3698-2019
4.4.3 采用防火隔墙分隔,建筑面枳不大于300m2的商铺,当采用符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309规定的自带电源型消防应急灯具时,其消防应急照明可由该商铺照明配电箱专用配电回路配电。
     
发表于 2023-7-22 21:22:41 | 显示全部楼层
     
发表于 2023-7-23 11:37:49 | 显示全部楼层

不同时间出的文件、规范矛盾之处,肯定按后出的执行。管你是不是地方文件~
     
发表于 2023-7-24 09:10:51 | 显示全部楼层

江苏省的建筑电气防火设计规程DB32/T 3698-2019
4.4.3 采用防火隔墙分隔,建筑面枳不大于300m2的商铺,当采用符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309规定的自带电源型消防应急灯具时,其消防应急照明可由该商铺照明配电箱专用配电回路配电。
     
发表于 2023-7-24 09:22:35 | 显示全部楼层
moxico 发表于 2023-7-24 09:10
江苏省的建筑电气防火设计规程DB32/T 3698-2019
4.4.3 采用防火隔墙分隔,建筑面枳不大于300m2的商铺, ...

你这样复制粘贴别人的回帖(8#),而且反复作这样的事情,人品何在?
     
 楼主| 发表于 2023-7-24 09:40:45 | 显示全部楼层
     其实按新规,再小的建筑做消防报警和应急照明其实都可以,毕竟更安全,其主要是咋做,希望后面其他规范能尽快更新补充。例如是不是可以:
     1. 消防报警按建筑等级分成:独立式报警、区域报警、集中报警、控制中心报警。
     2. 应急照明按建筑等级分成:独立式应急、非集中控制、集中控制型。
     3..其中消防报警:区域报警和集中报警需要明确GB50116的3.4.1,“消防联动功能”是指哪些,不然就把整个第4章都理解成此处的消防联动,那样就没有区域报警了。非常小的小型建筑就独立式烟感(有警铃功能)。
    4.关于应急照明:目前都没见到非集中控制自带蓄电池的厂家样本。还有非常小的建筑应当可以按江苏省DB32/T 3698-2019来设计,小型建筑建议可以使用以前的双头灯或者再次深化产品,使系统简单。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-7-24 10:11:58 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-7-23 11:37
不同时间出的文件、规范矛盾之处,肯定按后出的执行。管你是不是地方文件~

建筑防火通用规范只讲了哪些要做,江苏的地方规范是如何做(DB32/T 3698-2019在GB51309-2018之后的规范),应当没有矛盾吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则