账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8663|回复: 9

[规范条文] 工业建筑室外钢梯的疏散照明

[复制链接]
     
发表于 2023-7-17 10:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高18米的3层工业建筑,平时设备自动运行,几乎无人员在建筑内停留。在3层外墙处开门安装钢制楼梯,与建筑内封闭楼梯同时作为作为疏散通道。
根据GB50016第10.3.1条,封闭楼梯间和防烟楼梯间需要设置疏散照明,室外钢梯没有具体要求。
而GB55037第10.1.9条,应设置疏散照明的楼梯的表述改为疏散楼梯(间),没有是否封闭的描述。
那么作为疏散通道的室外钢梯还需要加疏散照明吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-19 16:25:11 | 显示全部楼层
按照51309 第3.3.4须设置,而且图集上也有
     
发表于 2023-7-19 17:31:39 | 显示全部楼层
按照GB55037-10.1.9如果建筑不属于“火灾发展缓慢的场所”,
那就不管是疏散楼梯(室外钢梯)还是疏散楼梯间都要设应急照明。
实施指南特别指明:因此本条规定的疏散楼梯主要为室外疏散楼梯和室内应急疏散竖梯。
     
发表于 2023-7-19 17:39:47 | 显示全部楼层
需要,我觉得室外钢梯十分需要应急照明,即使没有发生火灾,停电之后走室外楼梯太危险了。有次我爬一个高大的储罐,往上爬还没觉得啥,到了顶上我感觉楼梯平台都在晃动,看了一会赶紧下去,往下走可把我吓坏了,要是夜晚没有灯估计我就吓尿了!
     
 楼主| 发表于 2023-7-19 17:48:17 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2023-7-19 16:25
按照51309 第3.3.4须设置,而且图集上也有

GB51309 3.3.4原文为:“竖向疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定:1.封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外疏散楼梯应单独设置配电回路;”
这句话是否应该理解成为,若该处设置消防应急照明相关的灯具,则该灯具的配电回路应该按这条要求执行。而并未明确该处是否应设置疏散照明。
     
 楼主| 发表于 2023-7-19 18:17:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-19 17:31
按照GB55037-10.1.9如果建筑不属于“火灾发展缓慢的场所”,
那就不管是疏散楼梯(室外钢梯)还是疏散楼梯 ...

“火灾发展缓慢的场所”这个暂时没找到十分准确的定义,如果按字面意思理解,室外钢梯不存在封闭楼梯间可能产生的烟囱效应,也没有可燃气体,固体部分临近的只有建筑混凝土外墙和楼梯本身,这两种都不属于易燃物,也就是室外楼梯区域并不利于火灾发展。
或者说“火灾发展缓慢的场所”这句话只是泛指,除非能拿出证明文件,否则都按此实行
     
发表于 2023-7-19 20:37:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-7-19 20:42 编辑

50016--55037  一如既往,室外楼梯是辅助疏散用途,也能消防救援。
疏散照明就是为了疏散、救援提供照度的


应该设呀。没啥疑问。规范也要求了
     
发表于 2023-7-19 20:43:50 | 显示全部楼层
而GB55037第10.1.9条,应设置疏散照明的楼梯的表述改为疏散楼梯(间),没有是否封闭的描述。

楼主要做一个概念辨析————楼梯、楼梯间
二者定义不同

这种定义一般在建筑规范有
     
发表于 2023-7-20 08:29:02 | 显示全部楼层
linggordon 发表于 2023-7-19 18:17
“火灾发展缓慢的场所”这个暂时没找到十分准确的定义,如果按字面意思理解,室外钢梯不存在封闭楼梯间可 ...

“火灾发展缓慢的场所”是和“筒仓、散装粮食仓库”这些并列的,
所谓的场所并非指疏散楼梯或疏散楼梯间这个局部,而是指建筑物整体。
     
发表于 2023-7-24 11:11:47 | 显示全部楼层
外挂楼梯门口设置室外疏散照明灯就行吧,之前图审也提过这个问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则