账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5646|回复: 4

[求助] 办公楼入口门厅的旋转门需要设置消防联动吗

[复制链接]
     
发表于 2023-7-15 15:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
常规大厅的旋转门是按非消防电源供电的,现场验收旋转门要求增加消防联动模块,不明白原因?难道消防联动可以让旋转门自动打开,这样不得按消防配电吗?个人理解旋转门不作为疏散门,一般旋转门2侧的平开门才是疏散门,大家平时怎么设计的
     
发表于 2023-7-15 18:48:31 | 显示全部楼层
是否疏散建筑说了算,有一些旋转门有平开功能(我单位的就有)

不过消防验收不讲理。我遇到过多次!!
     
发表于 2023-7-15 20:34:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-15 20:36 编辑

根据网上资料,部分旋转门是具有消防联动功能的,
具有消防联动功能的旋转门也不需要接消防电源,
旋转门自带UPS,在接收到消防联动信号后自动进入到消防状态。
当然,前提条件是建筑把旋转门作为疏散用才需要做旋转门消防联动。
     
发表于 2023-7-17 10:33:20 | 显示全部楼层
可以问问建筑专业,自动旋转门应该是不能作为疏散通道的。
     
 楼主| 发表于 2023-9-18 19:50:26 | 显示全部楼层
建筑专业定义为不是疏散,所以安全出口都没有放在疏散门口上面的
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则