账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4593|回复: 5

[求助] 280度常闭排烟防火阀和一个280度常开防火阀区别

[复制链接]
     
发表于 2023-7-15 10:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么排烟管道上同时装了一个280度常闭排烟防火阀和一个280度常开防火阀?280度常闭排烟防火阀需要与信号线与电源线与火灾自动报警联动?280度常开防火阀不需要火自报联动么,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭。
     
发表于 2023-7-15 15:07:54 | 显示全部楼层
一,问这种问题要配图
二,这问题应该问你们暖通专业,他瞎画的话,你问我们也没用。
     
发表于 2023-7-15 15:09:44 | 显示全部楼层
猜测一下,常开的是不是排烟口?一个排烟防火阀带了4~6个常开的排烟口?
     
发表于 2023-7-15 22:00:19 | 显示全部楼层
280度排烟防火阀是常开,常闭的是排烟阀,远程多叶,一般多个防烟分区用的,如果一个防烟分区,可以是百叶,常开,这是普遍做法,现在厂家也是这么做的,你如果了解了280度排烟防火阀认证的过程,你就明白了,太复杂了,以前280度排烟防火阀可以是常闭,二次动作,认证那段时间不可以了,只能是我上面说的那样,但是280度排烟防火阀又取消认证了。现在其实280度排烟防火阀可以是常闭,但是一般厂家不做了,需要定制。
     
发表于 2023-7-15 22:02:15 | 显示全部楼层
所以现在正规做法,排烟阀是输入输出模块,280度排烟防火阀是输入模块,就是这么简单
     
 楼主| 发表于 2023-7-16 22:24:33 | 显示全部楼层
zhaj1164 发表于 2023-7-15 22:00
280度排烟防火阀是常开,常闭的是排烟阀,远程多叶,一般多个防烟分区用的,如果一个防烟分区,可以是百叶 ...

所以我说的对么 常闭防火阀需要信号线与电源线联动 常开防火阀不需要联动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则