账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7563|回复: 13

[求助] 住宅小区二次加压泵房是否要设置应急照明

[复制链接]
     
发表于 2023-7-13 11:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果二次加压泵房设置在高层建筑地下室,是否要设置应急照明?
如果二次加压泵房是小区内独立的建筑,是否要设置应急照明?
谢谢!

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-7-13 14:46:57 | 显示全部楼层
火灾时,不用人员值班的地方,不需要
     
发表于 2023-7-13 15:04:53 | 显示全部楼层
门卫室都要设了,泵房就不予置评了,万一审图怕泵烧坏,跑不掉呢?
     
发表于 2023-7-13 15:12:31 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-7-13 15:04
门卫室都要设了,泵房就不予置评了,万一审图怕泵烧坏,跑不掉呢?

能进泵房的都是工作人员,着火了还不知道门在哪儿?
     
发表于 2023-7-13 15:20:09 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-7-13 15:12
能进泵房的都是工作人员,着火了还不知道门在哪儿?

是泵,不是工作人员,因为人有脑子,泵没有脑子
     
发表于 2023-7-13 15:36:44 | 显示全部楼层
一直有一个疑问,单独的设备用房,到底是归类到公共建筑、工业建筑或者其他工程
     
发表于 2023-7-15 22:35:48 | 显示全部楼层
一百年进去一个人,然后着火了,几率比中彩票低吧
     
发表于 2023-7-16 09:51:46 | 显示全部楼层
照明定义一大堆,乱七八糟的,始于分级乱,功能乱
     
发表于 2023-7-16 10:18:51 | 显示全部楼层
因为这种泵房不存在除了消防应急照明以外的应急照明类型,
只需分析消防应急照明的设置。
按照现行GB55037分析如下:
1、如果二次加压泵房设置在高层建筑地下室,是否要设置应急照明?
不需要,因为这种泵房不属于10.1.11火灾时需要值守的地方,泵房的门也不属于10.1.9中的安全出口,不用设消防应急照明。
如果二次加压泵房是小区内独立的建筑,是否要设置应急照明?
需要,因为独立泵房的门口属于安全出口(如有争议,以建筑专业定性为准),属于GB55037-10.1.9第1款应设置应急照明的部位。

虽然逻辑上地下室泵房火灾时危险性大于独立建设泵房,按照规范要求就是前者不用设而后者要设,就是这么不按常理出牌。
     
 楼主| 发表于 2023-7-18 08:53:36 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-16 10:18
因为这种泵房不存在除了消防应急照明以外的应急照明类型,
只需分析消防应急照明的设置。
按照现行GB5503 ...

非常感谢!
     
 楼主| 发表于 2023-7-18 08:54:02 | 显示全部楼层
感谢大家的回复!
     
发表于 2023-7-18 09:32:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-16 10:18
因为这种泵房不存在除了消防应急照明以外的应急照明类型,
只需分析消防应急照明的设置。
按照现行GB5503 ...

有时候多看了规范反而不会设计了,正常这种小房子哪需要放应急照明,即使要放也不应上纲上线,非设计人员觉得是很简单的一个小事,设计人员却百般推敲,简单问题复杂化了,为什么要把精力浪费在这种事情上,不能怪设计师
     
发表于 2023-7-18 09:57:20 | 显示全部楼层
大家都知道怪谁,
但是坛子里的一众蚁民没办法解决,
也没办法不纠结。
     
发表于 2023-7-27 11:56:06 | 显示全部楼层
因为这种泵房不存在除了消防应急照明以外的应急照明类型, 只需分析消防应急照明的设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则