账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6755|回复: 16

[规范条文] GB55037第2.2.10条

[复制链接]
     
发表于 2023-7-7 16:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
2. 2. 10 消防电梯应符合下列规定:6 电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统的终端设备。

这个专用消防对讲电话指的是啥?是火灾自动报警系统的消防电话分机?消防电话插孔?五方对讲?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-7-7 16:30:02 | 显示全部楼层
火灾自动报警系统的消防电话分机
     
发表于 2023-7-7 16:50:41 | 显示全部楼层
实际就是五方对讲,不能挂个分机在电梯里
     
发表于 2023-7-7 16:56:20 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-7-7 16:50
实际就是五方对讲,不能挂个分机在电梯里

五方对讲,满足消防专用电话的要求吗?
     
 楼主| 发表于 2023-7-7 16:58:28 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-7-7 16:50
实际就是五方对讲,不能挂个分机在电梯里

几乎很少看到消防电梯里有电话分机的。
     
 楼主| 发表于 2023-7-7 16:59:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-7 16:30
火灾自动报警系统的消防电话分机

你们做的工程消防验收时,轿厢里有消防电话分机吗?
     
发表于 2023-7-8 12:27:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-7-8 13:00 编辑

对这个疑问,
我首先查询了《55037实施指南
以为它会有深入解读
没想到,真如坛友所说————你理解到位的、它解释了。。。你不太懂的、心存疑虑的条文,它依旧没有解释。

此处【专用消防对讲电话】,《指南》里没有解释。

好在,这个问题一些省市有解释过,
《实施指南》应该收录各地消防解释、统一汇编


消防员电梯制造与安装安全规范 GB/T26465-2021
5.12 消防服务通信系统
5.12.1 消防员电梯应有交互式双向语音通信的对讲系统或类似的装置,当消防员电梯处于阶段1和阶段2时,用于消防员电梯轿厢与下列地点之间通信:
    a)消防员入口层。轿厢和消防员入口层的通信应在阶段1和阶段2一直保持有效,且无需按压控制按钮。
    b)消防员电梯机房或无机房电梯的紧急和测试操作屏处。只有通过按压通信装置上的控制按钮才能使传声器有效。
    c)其他可选的通信位置,例如监控中心,见0.3d)。只有通过按压通信装置上的控制按钮才能使传声器有效。
5.12.2 轿厢内和消防员入口层的通信装置应是内置式传声器和扬声器不能用手持式电话。
5.12.3 通信系统的线路应敷设在井道内。

制造标准已要求消防电梯要配专用消防对讲电话(有别于50116报警系统里的“消防电话分机”、明确不能用【手持式】


55037的专用消防对讲电话,是否等同于五方通话系统。各省市消防解释。2.3、消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话,是否可用电梯五方对讲的轿厢分机?(《建规》第7.3.7 条、《火规》第4.7.2 条)
    答:当电梯五方对讲系统主机设置在消防控制室内,且相关通信线路满足《火规》第11.2.2条规定时,可用电梯五方对讲的轿厢分机替代消防电梯轿厢内部专用消防对讲电话使用。


3.2.22 《建规》第7.3.8条规定消防电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话;如消防电梯轿厢设置了“五方对讲”,是否已满足要求?
    答:不完全满足要求。当“五方对讲”的电源及线路均满足消防要求的情况下,可以认为满足要求。

各省市观点一致,主机在消控室、电源+通信线路满足消防要求,可以合用。

结论:设计师图纸要做的
1、总说明 消防电梯章节列上【专用消防对讲电话】、与五方通话合用的要求———这里涉及弱电专业,不然弱电专业做的五方通话、95%大概率是不满足要求的   2、在机房提供五方通话接口,电源、线路都满足消防要求。
3、机房设50116的消防电话分机




点评

这个总结好  发表于 2023-7-9 08:45
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-8 16:52:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-8 16:53 编辑

规范用词不严谨,导致好多问题。
GB55037第2.2.10条的用词是“专用消防对讲电话”(Gb50016原文抄过来的,上升为强条了),
GB50116的用词是“消防专用电话”,
《消防员电梯制造与安装安全规范》提到的是“对讲”系统。
如果GB55037第2.2.10条的用词是“专用消防对讲电话”取消掉“对讲”二字,
则和GB50116“消防专用电话的设置”相关设置要求完全吻合,也就是火灾时消控室能与轿厢保持联系,《消防员电梯制造与安装安全规范》作为产品标准,相关对讲系统的要求和GB55037第2.2.10条似乎没啥关系。
GB50116-6.7.3条文说明中倒是有“对讲电话机”的表述,只不过这里是针对“多线制消防专用电话系统”,
难不成GB55037(GB50016)要轿厢“消防专用电话”只能用多线制对讲电话?
原来非强条是内容,大家稀里糊涂也没啥大碍,
现在成了强条,碰到字眼上较真的审查师,这麻烦可就有点大了。

点评

说明通规这群人不严谨,可能都是搞科研或民建设计的  发表于 2023-7-9 08:42
     
发表于 2023-7-12 15:34:36 | 显示全部楼层
“主机在消控室、电源+通信线路满足消防要求,可以合用”我认为是合理的,见过有的消防电梯里挂了一个专用消防电话,应该是某审图强制要求的吧,一般人不会这么干
     
发表于 2023-7-15 23:37:13 | 显示全部楼层
就是五方对讲,你看哪个电梯设置消防专用电话了,我是没见过
     
发表于 2023-7-20 20:24:14 | 显示全部楼层
还真碰到过,做了五方通话,审查提客梯要做消防电话
     
发表于 2023-7-20 22:47:22 | 显示全部楼层
火规的4.7.2 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示,轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。
这条是否仅指消防电梯,还是普通电梯也要设置。现实中也没见过。
     
发表于 2023-7-24 10:08:14 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-7-8 12:27
对这个疑问,
我首先查询了《55037实施指南》
以为它会有深入解读

     
发表于 2023-7-24 11:13:12 | 显示全部楼层
五方对讲,满足消防专用电话的要求的也可以
     
发表于 2023-7-24 11:23:27 | 显示全部楼层
五方对讲就可以满足需求了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则