账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8034|回复: 9

[求助] 关于应急照明灯的求助

[复制链接]
     
发表于 2023-7-4 18:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问题一:gb51309-2018 3.3.3.2 除住宅建筑外,不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路。
但后面又说,沿电气竖井垂直方向为不同楼层灯具供电时,公建每个输出回路不宜超过8层。
如果某一公建,我一个输出回路给8层楼的应急照明灯供电,算不算不同的防火分区,共用同一配电回路。
这个是不是有矛盾?
问题二:新的建筑防火通用规范,10.1.9.1,是不是说以后低于27米的多层住宅楼梯间也要做应急照明灯了

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-5 08:29:27 | 显示全部楼层
1.根据各个地方的答疑文件来看,各地方审图基本都认可,沿电井垂直方向为不同楼层供电不算穿越防火分区,但是要每层一个单独回路。
2.是。
     
发表于 2023-7-5 08:40:10 | 显示全部楼层
GB55037实施后,应急照明和疏散指示全乱套了。
GB51309好多做法已经给GB55037推翻了。
好多地方答疑都是在GB55037实施前发布的,
原来的答疑内容我觉得与GB55037矛盾的也就没用了。
     
发表于 2023-7-5 08:44:13 | 显示全部楼层
别说以后低于27米的多层住宅楼梯间也要做应急照明灯,
就算是别墅的楼梯间或者复式住宅的户内楼梯(间),
只要建筑认定属于疏散用楼梯(间)的,
不设应急照明都有可能吃强条。
规范原文:10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明:
    1 安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;
     
 楼主| 发表于 2023-7-5 09:33:13 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-7-5 08:29
1.根据各个地方的答疑文件来看,各地方审图基本都认可,沿电井垂直方向为不同楼层供电不算穿越防火分区,但 ...

那后面提到的,共建一个输出回路最多可以给8层楼供电不就没什么意义了吗。只有楼梯间照明能复核这种情况吧。
     
 楼主| 发表于 2023-7-5 09:39:51 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-5 08:44
别说以后低于27米的多层住宅楼梯间也要做应急照明灯,
就算是别墅的楼梯间或者复式住宅的户内楼梯(间), ...

那可真是麻烦了,这几本通用规范一出,强条好廉价啊。会不会出现强条根本不是设计人员能决定的,就看审查行不行搞你了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-5 09:51:09 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-7-5 09:39
那可真是麻烦了,这几本通用规范一出,强条好廉价啊。会不会出现强条根本不是设计人员能决定的,就看审查 ...

1、现在建筑电气设计内容想不到哪些内容不涉及强条了。
2、会不会出现强条根本不是设计人员能决定的,就看审查行不行搞你了
不是审查师想不想搞你的问题,审查师提漏了强条也会被人搞。
本人所在的地方,施工图审完后还有消防复查和季度抽查,一个项目最少要审三次。
漏了强条被消防复查和季度抽查提意见面临着罚款扣分的处罚。
     
发表于 2023-7-5 10:18:43 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-5 09:51
1、现在建筑电气设计内容想不到哪些内容不涉及强条了。
2、会不会出现强条根本不是设计人员能决定的,就 ...

频繁复查抽查不是关键问题,问题是对于这种规范条文的理解是否有地方的统一解释(机制):设计审图有疑问可以随时提出,权威部门发布释疑。如果是每次抽查后对于发现的违反强条问题(仅针对理解不一致)都能发布统一解释(而不是谁来查谁就是权威),而后查到再犯才罚款扣分才是正道。

点评

你这样,别人怎么寻租!  发表于 2023-7-9 09:02
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-6 08:09:07 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-7-5 09:33
那后面提到的,共建一个输出回路最多可以给8层楼供电不就没什么意义了吗。只有楼梯间照明能复核这种情况 ...

1.如果是封闭楼梯间,需要单独一个配电回路,敞开楼梯间直接接入本层应急照明即可。
2.一般做法是电井内设置应急照明配电箱,若一层一个防火分区,则一个应急照明配电回路,线路从电井内应急照明箱经电井引至各层,且只能通过电井(举个例子:3F应急照明回路线路从2F电井出来,经过2F再引至3F就不行,算跨越了防火分区)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则