账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4094|回复: 4

[规范条文] 四个班的幼儿园,火灾报警如何设??

[复制链接]
     
发表于 2023-6-20 21:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 就是兔子 于 2023-6-20 21:52 编辑

四个班的幼儿园,火灾报警如何设??

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2023-6-21 08:27:58 | 显示全部楼层
不管几个班,火灾报警都得做,可以做个区域报警系统,报警主机设置在值班室
     
发表于 2023-6-21 09:02:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-21 08:27
不管几个班,火灾报警都得做,可以做个区域报警系统,报警主机设置在值班室

四个班,小型幼儿园不用做吧
     
发表于 2023-6-21 09:03:46 | 显示全部楼层
刚看了最新的建筑防火规范, 8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;幼儿园都要做
     
发表于 2023-6-23 10:44:29 | 显示全部楼层
现在这个论坛,什么问题都在问啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则