账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16904|回复: 20

[问题探讨] 电线和电缆的应用场合讨论

[复制链接]
     
发表于 2023-6-14 11:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范中似乎并没有规定哪种场合用电线,哪种场合用电缆。个人的理解是,主要根据施工及维护方便考虑来选择。室内预埋的暗管用电线,因为用电缆比较难施工。桥架用电缆,因为桥架内有多个回路,用电线的话桥架内的线会比较乱。室外用电缆(室外施工时比较容易出现破皮的情况,电缆只要绝缘层没坏,即使破点皮还是能使用)。其他情况(比如明管敷设)用电线电缆都行。这样理解是否正确?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-14 11:49:52 | 显示全部楼层
电线、电缆的定义是什么?
     
 楼主| 发表于 2023-6-14 12:07:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-14 11:49
电线、电缆的定义是什么?

好像没有官方定义。我的理解是,出厂时已经“组装”在一起的多芯线是电缆,比如YJV3*6。出厂时就是单根线的是电线,比如BV6
     
发表于 2023-6-14 12:12:36 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2023-6-14 12:07
好像没有官方定义。我的理解是,出厂时已经“组装”在一起的多芯线是电缆,比如YJV3*6。出厂时就是单根线 ...

电缆也有单芯的。简单点说,单相终端回路用电线,配电回路(含一级和二级)用电缆。还有些两可的情况,看钱包。比如三相设备的终端回路。
     
发表于 2023-6-14 12:43:11 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2023-6-14 12:07
好像没有官方定义。我的理解是,出厂时已经“组装”在一起的多芯线是电缆,比如YJV3*6。出厂时就是单根线 ...

怎么没有官方定义呢,国标写得清清楚楚嘛,比如常用的BV线,国标定义名称“额定电压450/750V及以下固定布线用聚氯乙烯绝缘单芯无护套电缆”嘛
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-14 14:10:10 | 显示全部楼层
直接问总工
     
 楼主| 发表于 2023-6-14 14:15:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-14 12:12
电缆也有单芯的。简单点说,单相终端回路用电线,配电回路(含一级和二级)用电缆。还有些两可的情况,看 ...

想了下自己的设计,确实基本上是满足“”单相终端回路用电线,配电回路(含一级和二级)用电缆。”这样设计的原因是什么,有相关规范规定吗?
     
发表于 2023-6-14 14:35:31 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-14 12:43
怎么没有官方定义呢,国标写得清清楚楚嘛,比如常用的BV线,国标定义名称“额定电压450/750V及以下固定布 ...

这也是电缆啊,那就没电线一说了
     
发表于 2023-6-14 14:45:17 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-14 12:43
怎么没有官方定义呢,国标写得清清楚楚嘛,比如常用的BV线,国标定义名称“额定电压450/750V及以下固定布 ...

既然有这个产品,肯定都有国标或行业标准。
但这些国标就能作为电线电缆的定义吗?
看看JB/T8734.2中的表1,只有BV的名称中是电线,其他都叫电缆,这是什么划分标准呢?
     
发表于 2023-6-14 14:46:06 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-6-14 14:35
这也是电缆啊,那就没电线一说了

规范也都是说电线电缆
发表于 2023-6-14 17:18:30 | 显示全部楼层
室外用电线,违反强条

点评

对,这算一条硬杠子。  发表于 2023-6-14 17:27
     
 楼主| 发表于 2023-6-15 09:02:32 | 显示全部楼层

请教,违反了哪条强条呢?
发表于 2023-6-15 09:06:47 | 显示全部楼层
超大哥 发表于 2023-6-15 09:02
请教,违反了哪条强条呢?

GB55024的6.3.1,见条文解释
     
发表于 2023-6-15 12:19:03 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-6-14 14:45
既然有这个产品,肯定都有国标或行业标准。
但这些国标就能作为电线电缆的定义吗?
看看JB/T8734.2中的 ...

那咱们换一个,国标电工术语,这个就不是产品标准了吧?GB2900.1中定义:电线wire,有或无外包绝缘的柔性圆柱形导体;电缆cable,具有外保护层并且可能有填充、绝缘和保护材料的一个或多个导体的组合。
     
发表于 2023-6-15 12:42:20 | 显示全部楼层
我觉得楼主和楼下总结的也差不多了,没有明文说哪里用线哪里用缆,咱们也没必要纠结官方定义,从民俗,有护套的是缆,没护套的是线。电线电缆除了额定电压外,最大的差别就是护层了,电线导体外就一层绝缘,相当于你就穿一内衣,普通绝缘比较脆弱,怕潮怕热怕晒怕冻怕机械损伤……一般只用在建筑物内部配线,而且多是终端布线用,配线线路较短,不一定非得是管,线槽也常见;相当于你穿内衣就居家活动别出门了,就算出门也别出楼,到了室外就不合适了。电缆为了保护绝缘层多了一个护层,适应环境和工况就更强了,穿了外衣你就随便了;所以户外线路,干线线路、长距离线路、路径通过区域多样的线路基本都按电缆选择。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则