账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4206|回复: 3

[求助] 求助变压器一次侧的短路容量

[复制链接]
     
发表于 2023-6-13 22:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,我想计算下电机启动时母线的压降,不过公式中需要变压器一次侧的短路容量Sk,这个值=根号3×10×短路电流,请问这个数值在没有供电公司数据的时候该如何估算?我在咱们论坛搜了一下之前的帖子,某位老师说似乎可以按照50倍的变压器容量估算,不知道是否正确?
假如说可以按照50倍来估算,我列出一种情况来计算下:
变压器容量为500kVA,Srt=0.5MVA,短路阻抗为4%,Xt=4%,变比为10/0.4
电机功率为132kW,cosφ=0.8,则电机容量Srm=0.165MVA,假设电机启动时电流为额定电流的7倍,则启动容量Sstm=0.165×7=1.155MVA。
电缆长度为50m,选用150mm2铜芯电缆,单位阻抗为根号下(0.0692+0.1362)=0.153欧/km,则电缆阻抗值为Zl=0.153×0.05=0.0076欧。
此时,启动回路额定输入容量Sst=1/(1/1.155+0.0076/0.16)=1.1
母线短路容量为Skb=0.5/(0.04+0.02)=8.3,Sk是Srt的50倍,所以Srt/Sk=0.02
500kVA的变压器,假设此时母线上其他负荷的无功功率200kVar,即0.2MVar(这里我不明白为什么要这个数)
此时,母线电压相对值ustB=(8.3+0.2)/(8.3+0.2+1.1)=88%
根据规范:配电母线上接有照明或其他对电压波动较敏感的负荷,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。
    2 配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,不应低于额定电压的80%。
如果该132kW的电机不经常启动,用500的变压器来带,看来是没问题的。

电缆数据.png
电机全压启动压降计算.png
     
 楼主| 发表于 2023-6-13 22:15:31 | 显示全部楼层
但是我觉得上述公式有个问题,就是这台500的变压器有没有带其他负荷,假如该变压器此时空载,那么启动132的电机没问题,如果该变压器此时已经带了200kW的负载,还能启动这台132kW的电机吗?
这个公式里唯一能显示出该变压器负载情况的就是Qc(其他负荷的无功功率),请问为什么会是这个数值呢?为什么不是“其他负荷的总容量”?望各位老师解惑。谢谢!
     
发表于 2023-6-14 09:21:36 | 显示全部楼层
        只说变压器高压侧短路容量问题。按变压器容量估算没有任何道理,比如,要是你进线带两台变压器,一台1600kVA,另一台400kVA,你以那个为准?
        就计算电压损失来说,高压侧短路容量越小越不利。如果是市区城网供电,典型最不利情况大约短路电流8kA左右,短路容量取150MVA左右。10kV供电路径越长,短路容量越小。农网没法估算。
        原理上,用户变电所10kV进线处,短路容量与上级变电所变压器容量、短路电压和10kV线路线径与长度都有关系。
     
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:34:51 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-14 09:21
只说变压器高压侧短路容量问题。按变压器容量估算没有任何道理,比如,要是你进线带两台变压器,一 ...

谢谢老师,可是我感觉计算电机母线电压压降应该是我们经常需要的,就是核实某一电机能否全压启动。这时有个值却算不出来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则