账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10564|回复: 21

[问题探讨] 一级医院里的1类医疗场所的供配电系统设计

[复制链接]
     
发表于 2023-6-13 11:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于社区一级医院里面的1、2类场所供电,用一台变压器的两个支路,可行?因为规范对于社区医院除了急诊室,都只是三级负荷,可现在好多社区医院不但很多1类场所,还有2类的,比如抢救室的,这些的供电怎么弄呢?负荷等级是三级,可是对于1类2类场所又有备用电源的要求。这些医疗场所的备用电源,我想的是,用一台变压器的两个支路,不知道算不算满足规范要求

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-6-13 11:38:48 | 显示全部楼层
还有就是这么考虑的前提,是不想做自备电源,如果用ups肯定没问题,如果不想用,就想利用市政电源,一台变压器的两个回路,对于这种三级负荷的用户的备用电源,可否?请大侠们指教
发表于 2023-6-13 11:44:56 | 显示全部楼层
一台变压器的两个回路,我理解不能算备用电源
     
 楼主| 发表于 2023-6-13 12:09:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-13 11:44
一台变压器的两个回路,我理解不能算备用电源

就是说,如果实在不想上自备电源,就得至少找两台变压器的不同支路
发表于 2023-6-13 14:14:33 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2023-6-13 12:09
就是说,如果实在不想上自备电源,就得至少找两台变压器的不同支路

那还不如上UPS,两个支路,切换时间还要核对是否满足要求
     
 楼主| 发表于 2023-6-13 15:51:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-13 14:14
那还不如上UPS,两个支路,切换时间还要核对是否满足要求

再请教:对于社区一级医院里面的1类场所,大于15s备用电源切换时间的,可否认为没有恢复供电时间要求,而不做备用电源
     
 楼主| 发表于 2023-6-13 15:53:12 | 显示全部楼层
因为本身一级医院除了急诊都是三级负荷,是否要根据规范对于1类医疗场所,增设备用电源?
     
发表于 2023-6-13 15:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
1.2类场所我认为主要体现的是间接接触防护措施以及双电源的切换时间,至于用电负荷等级还是看规范上的负荷等级表格
     
发表于 2023-6-13 16:12:57 | 显示全部楼层
这类造价最小就是做UPS。单台变压器引俩线你系统反倒可能出问题
     
 楼主| 发表于 2023-6-13 16:38:11 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-6-13 16:12
这类造价最小就是做UPS。单台变压器引俩线你系统反倒可能出问题

不做备用电源,可否
发表于 2023-6-14 08:33:49 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2023-6-13 16:38
不做备用电源,可否

具体看看是什么场所?
     
 楼主| 发表于 2023-6-14 09:17:18 | 显示全部楼层

就是社区一级医院,里面有很多1类医疗场所(治疗室,ct,DR等)
发表于 2023-6-14 09:22:08 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2023-6-14 09:17
就是社区一级医院,里面有很多1类医疗场所(治疗室,ct,DR等)

ct,DR等,诊断用的,不需要备用电源
     
发表于 2023-6-14 09:26:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-14 09:22
ct,DR等,诊断用的,不需要备用电源

CT是需要的,至少停电了你得让病人下得来台。一般CT厂商可配套提供应急电源,特性参数都能匹配。
     
发表于 2023-6-14 09:29:37 | 显示全部楼层
我建议还是要设备用电源。哪怕是1级医院,冷冻冷藏也需要。所以允许停电时间超过15s,不能理解为不需要备用电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则