账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 15920|回复: 20

[规范条文] GB55024-2022第4.5.4条

[复制链接]
     
发表于 2023-6-12 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
emmmm, 电井壁灯安装于门框上0.2米,其高度小于2.5米。未设置剩余电流动作保护电器。
问题类别(必须修改(其他强制性条文))  
喜得强条一枚

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
liuex + 1 我所有图纸中壁灯都是2.5m,这得无数强条了

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-12 12:37:59 | 显示全部楼层
没办法。走廊,楼梯间,卫生间很常见都可能有低于2.5米的灯具,所以我这些回路都采用漏保
     
发表于 2023-6-12 13:42:02 | 显示全部楼层
ytttttt123456 发表于 2023-6-12 12:37
没办法。走廊,楼梯间,卫生间很常见都可能有低于2.5米的灯具,所以我这些回路都采用漏保

有没有想过室内吊顶也可能低于2.5m
     
发表于 2023-6-12 14:08:59 | 显示全部楼层
哈哈,我也遇到过类似的,后来把壁灯的安装高度改成2.7米就行了
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 14:14:10 | 显示全部楼层
审图老师用心了,特意去翻了建筑图纸 。告诉我门槛高0.2m,门高1.8m。
     
发表于 2023-6-12 14:35:51 | 显示全部楼层
说得好像设计师不关心强条似的
     
发表于 2023-6-12 15:20:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-6-12 15:22 编辑

其实话说回来我有点不明白设计的想法,为什么不全部照明回路都设上RCD?
规范强条横飞,多设计几个RCD就能省掉不少麻烦,何乐而不为?
除非设计师真的是闲得慌,非得要花时间核对一下所有灯具的安装高度,以免漏设RCD吃强条。
其实审查师也怕漏审强条,
每次得多花不少时间去核对可能出现安装高度不够的问题,
实在累得慌!!!
     
发表于 2023-6-12 15:32:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-6-12 15:20
其实话说回来我有点不明白设计的想法,为什么不全部照明回路都设上RCD?
规范强条横飞,多设计几个RCD就能 ...

我们遇到过走道照明设置了漏电开关,结果被图审单位和咨询单位提没必要设置的,这时候想要解释清楚设置漏电的必要性,也挺不容易的。
     
发表于 2023-6-12 15:46:46 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-6-12 15:32
我们遇到过走道照明设置了漏电开关,结果被图审单位和咨询单位提没必要设置的,这时候想要解释清楚设置漏 ...

是GB55024实施之后的事情吗?
是的话审图单位有点犯浑,
咨询单位提这个倒也正常,不过微断带个RCD能多多少钱?花在复核灯具高度的时间比这个值钱多了,实在没必要扣这个。
     
发表于 2023-6-12 16:32:20 | 显示全部楼层
这种直接吸顶安装
     
发表于 2023-6-13 10:43:41 | 显示全部楼层
电气通规之后,我都是把壁灯高度提高到了2.6m
     
发表于 2023-6-13 14:09:12 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-6-12 15:20
其实话说回来我有点不明白设计的想法,为什么不全部照明回路都设上RCD?
规范强条横飞,多设计几个RCD就能 ...

其实就是全设就完事儿了
     
发表于 2023-11-9 22:24:05 | 显示全部楼层
我遇到个杠精,壁灯标注安装高度2.51米……

点评

确实哈。实际施工中,这10mm很容易就没了。哈哈哈哈  发表于 2023-11-10 08:36
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-10 08:48:36 | 显示全部楼层
为了符合规范,大家都很憋屈。
     
发表于 2023-11-10 09:57:51 | 显示全部楼层
都强条了,
指不定哪个审查师会扣这种问题。
本来灯具的安装高度是到灯具的那个点都没个权威说法,
比如:壁灯的安装高度是到灯座的中心点、还是到灯座的最低点都不确定,
即使标个2.52也不见得灯座最低点不低过2.5米。

从照明设计的角度来说,灯具的安装高度通常是指光源中心点。
从防触电安全的角度,灯具安装高度2.5m应该是对可导电外壳最低点的要求。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则