账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16531|回复: 27

[规范条文] 关于建筑防火通用规范应急照明设置

[复制链接]
     
发表于 2023-6-12 11:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防火通用规范55037-2022;10.1.8要求丙类仓库要设置应急照明;
建筑防火设计规范50016-2014 10.3.1 丙类仓库并未要求库内设置;
这样来看 仓库内到底要不要设置呢,还是只是满足50016里面的场所设置即可呢。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-6-12 11:40:33 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

55016-2014

55016-2014

55037-2022

55037-2022
     
发表于 2023-6-12 11:44:59 | 显示全部楼层

你参照的条文不对,GB55037-2022 10.1.8对应的是GB55016-2014的10.3.5条
发表于 2023-6-12 11:46:38 | 显示全部楼层
丙类仓库建规也要求设
发表于 2023-6-12 13:52:30 | 显示全部楼层
现在基本上是个建筑都要设呢,安全出口均需要设疏散照明。GB55037-2022第10.1.9
     
发表于 2023-6-12 14:10:20 | 显示全部楼层
10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明:

对于本规范未明确规定的场所或部位,设计师应根据实际情况,从有利于人员安全疏散需要出发考虑设置疏散照明,如生产车间、仓库、重要办公楼中的会议室等。

这是怎么得出“丙类仓库并未要求库内设置”的结论的?
发表于 2023-6-12 14:19:32 | 显示全部楼层
一个破仓库,平时一个人都没有,设一圈疏散照明,中国的设计越来越奇葩了
     
发表于 2023-6-12 14:53:23 | 显示全部楼层
按照现在的规范,如无解释的话还真是这样,门卫可能都得设置  真的奇葩

哎  现在咨询规范组太难了,建设部也不给回复
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 15:01:02 | 显示全部楼层

                               
登录/注册后可看大图

看了各位回复,又重新翻阅了下;更迷了。我一个三五千平仓库,按上面要设置“疏散指示标志”,按下面还不用做“疏散照明”,但是上面那条又要求照度满足。那相当于丙类库里面还是得按一般常规建筑正常来设置疏散照明和疏散指示标志来满足需求吧(疏散照明满足照度需求 疏散指示标志满足10.1.8规范设置要求)。各位看看是我没理对吗 个人觉得有点绕
微信图片_20230612145351.png
发表于 2023-6-12 15:08:57 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-6-12 15:01
看了各位回复,又重新翻阅了下;更迷了。我一个三五千平仓库,按上面要设置“疏散指示标志”,按下面还不 ...

下面要求做疏散照明呀
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 15:14:58 | 显示全部楼层

但是这条没要求仓库里面设置···
     
发表于 2023-6-12 15:18:21 | 显示全部楼层
ttttn 发表于 2023-6-12 15:14
但是这条没要求仓库里面设置···

别讲道理 全部设置 这规范现在解释不清楚  
     
发表于 2023-6-12 15:25:47 | 显示全部楼层
我表示我看不懂应急照明部分的规范,所以各位老总们,丁戊类厂房现在应急照明跟疏散指示要上的吗?
     
发表于 2023-6-12 15:30:21 | 显示全部楼层
你能证明是火灾发展缓慢的场所就不用设置
发表于 2023-6-12 15:41:51 | 显示全部楼层
ADVEN96 发表于 2023-6-12 15:25
我表示我看不懂应急照明部分的规范,所以各位老总们,丁戊类厂房现在应急照明跟疏散指示要上的吗?

现在搞的是厂房就得上了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则