账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4278|回复: 2

[求助] 自动喷水灭火系统的消防联动控制

[复制链接]
     
发表于 2023-6-9 18:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,  审图意见认为应该在说明增加高位水箱流量开关联动启动泵等信号,依据是50084-2017第11.0.1条。  火规与图集目前好像都未把喷淋泵的流量开关连锁启泵线算在内
发表于 2023-6-12 09:28:04 | 显示全部楼层
条文解释了,不行把这两个信号或门一下
     
发表于 2023-6-12 09:38:58 | 显示全部楼层
看给排水图纸啊,不是审图说啥就是啥。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则