账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5065|回复: 5

[求助] 请教一下关于住宅的火灾报警系统要求,两本防火规范要求好像有些不一样

[复制链接]
     
发表于 2023-6-8 16:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
55037  只要求高度100米以上住宅做火灾报警系统,燃气报警还取消了住宅建筑,那现在住宅是不是还需要按照50016 8.4.2  8.4.3的要求,高层住宅做火灾报警系统,厨房做燃气报警呢?
     
发表于 2023-6-8 16:13:32 | 显示全部楼层
住宅的燃气报警本来也不用做,或者说不是成系统的做,是独立的系统,直接去接紧急切断阀的
     
发表于 2023-6-8 17:01:29 | 显示全部楼层
本来也不需要吧,看看条文解释
发表于 2023-6-8 17:23:28 | 显示全部楼层
现在比较乱,我们现在是哪个严按哪个来
     
发表于 2023-6-8 17:57:07 | 显示全部楼层
二类高层看情况做,一类高层成系统做
     
发表于 2023-6-9 11:17:18 | 显示全部楼层
我觉得防火通用规范有的按照通用规范执行,没有的按照原来规范执行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则