官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
dqaq 发表于 2023-6-5 16:11 我觉得51348用4P那条,不是说的变电所内市电电源与自备电源的互锁开关,是指变配电所外配电用ATSE装置。
quanquancircles 发表于 2023-6-5 16:20 嗯。但是,如果油机母线段的负荷比较“特殊”,比如三相不平衡,N线可能会有电流,那么N线不断开会不会有 ...
dqaq 发表于 2023-6-5 16:39 油机N线电流其实是PEN电流,肯定是油机三相相线通过负载形成的,一定会回到油机。你在油机那里画个封闭面 ...
消防应急照明专题帖子汇总
如果按照图集方式,油机与变压器做“一点接地”,可不可以用3P?变压器的N和油机的N不断开,是否存在问题?
dfp001 发表于 2023-6-6 09:14 独立建设的变电站为建筑外的其他单体供电可采用TN-C-S系统,电源可接引自ATSE前端的非消防负荷母线段,在单 ...
dfp001 发表于 2023-6-6 12:05 保证电源转换的功能性开关电器ATSE应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联。个人感觉还是应该用4P
quanquancircles 发表于 2023-6-7 11:44 先不说油机,单单两台变压器,两市电一母联,是不是也是“电源转换”,都要做4P么。
dqaq 发表于 2023-6-7 12:06 这不是一个非此即彼的问题,看你柜内母排怎么个接法。以前坛子里都讨论过,找不到了,重新贴两张原来贴过 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页