账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12782|回复: 19

[问题探讨] 办公楼,敞开式阳台,照明灯具回路用设RCD吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-29 10:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第4.5.1条, 建筑物应设置照明供配电系统。照明配电终端回路应设短路保护、过负荷保护和接地故障保护,室外照明配电终端回路还应设置剩余电流动 作保护电器作为附加防护。办公楼,敞开式阳台,照明灯具采用吸顶灯,(不清楚是否带金属外壳),回路用设RCD吗?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-29 11:05:40 | 显示全部楼层
你这又不算建筑外。
发表于 2023-5-29 11:07:19 | 显示全部楼层
不需要,灯具低于2.5米需要
     
发表于 2023-5-29 11:26:42 | 显示全部楼层
敞开的阳台一般是划归室外场所的,也许不是规范编制人员的本意,但是按规范的条文是需要设置的。类似的位置还有门口的雨棚照明。
     
 楼主| 发表于 2023-5-29 11:27:48 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-5-29 11:05
你这又不算建筑外。

听说雨棚下的灯具就算室外灯具了,敞开式阳台不是一样吗?
     
发表于 2023-5-29 11:54:31 | 显示全部楼层
加!加了保险啊,碰上较真的和神经病的概率太大了
     
发表于 2023-5-29 13:12:38 | 显示全部楼层
雨棚顶上装个吸顶灯算室外照明,就得加RCD,然后我要是把这个吸顶灯换成个别的用电设备,由于安装高度很高就可以算室外人员不可触及的用电设备,然后按条文就可以不用加RCD,很有意思。
     
发表于 2023-5-29 13:44:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-5-29 15:05 编辑
贾行家 发表于 2023-5-29 13:12
雨棚顶上装个吸顶灯算室外照明,就得加RCD,然后我要是把这个吸顶灯换成个别的用电设备,由于安装高度很高 ...

连天棚灯都装RCD了,怎么可能认为室外有不可触及的用电设备。除非安装的用电设备够大,开关大于了32A。
     
发表于 2023-5-29 14:00:07 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-5-29 13:44
连天棚灯都装RCD了,怎么可能认为室外有不可触及的用电设备。除非安装的用电设备够大,开关大于了63A。

那要这么说,规范何必还措辞不超过32A的“人员可触及的室外用电设备“加RCD呢?干脆直接说所有不超过32A的室外用电设备都必须加RCD就得了。另外我还专门向编制者提问,我是做工业类的,我们厂区室外大量的电动阀门还有小容量电机设备,按条文那就必须全部30mA瞬动,那误动导致生产事故谁负责?你猜编者怎么回答,说我们这个不针对工艺系统内的设备……好嘛,理儿都是他们的啦。
     
发表于 2023-5-29 15:01:18 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-29 14:00
那要这么说,规范何必还措辞不超过32A的“人员可触及的室外用电设备“加RCD呢?干脆直接说所有不超过32A ...

所有都加RCD,设计没毛病,可以报警不动作,这年头,讲道理不存在的,毕竟有人不画图,不跟甲方叨叨叨

给你的回答跟GB55015 新建建筑应设置太阳能系统的解释不都一样吗,还有几天后火灾自动报警的设置问题,都是条文说明,没有任何的法律效力
     
发表于 2023-5-29 15:05:19 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-29 15:01
所有都加RCD,设计没毛病,可以报警不动作,这年头,讲道理不存在的,毕竟有人不画图,不跟甲方叨叨 ...

微断RCD有报警不动作的功能吗?
     
发表于 2023-5-29 15:42:37 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-29 15:01
所有都加RCD,设计没毛病,可以报警不动作,这年头,讲道理不存在的,毕竟有人不画图,不跟甲方叨叨 ...

既然是防电击的,不能只报警不动作,必须在规定时间内切断电源。既然设置了30mA RCD,就让他直接跳闸吧,再搞一套漏电只报警不动作的系统能把做设计的折磨死。
     
发表于 2023-5-29 16:24:43 | 显示全部楼层
加全加都拉满。。。。
现在这意思是能想找碰到的都怼上别管就是加。。。。。。。。。。。
     
发表于 2023-5-29 16:26:05 | 显示全部楼层
Miclangelo 发表于 2023-5-29 15:05
微断RCD有报警不动作的功能吗?

微断或者微断+rcd的确不可能
但是如果是一整套漏剩余电流继电器可以(前两天问过施耐德可以实现)
     
发表于 2023-5-29 16:29:22 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-5-29 14:00
那要这么说,规范何必还措辞不超过32A的“人员可触及的室外用电设备“加RCD呢?干脆直接说所有不超过32A ...

规范就不可能字数少。就应该所有点全说到位。
结果现在越出字数越少,管的范围越大。就有毒
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则