账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11203|回复: 9

8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?

[复制链接]
发表于 2007-9-20 10:05:22 | 显示全部楼层

回复:8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?

<P>设不设地沟主要是根据电缆的多少及配电柜的进出线方式而定,若配电柜采用上进上出方式则不需要做地沟,</P>
<P>若采用下出线方式且出线回路多,无法采用穿管埋地敷设方式则应做地沟。低压配电柜的出线最好还是用地沟,</P>
<P>因这样方便检修与维护,不知给你说清楚没有?</P>
发表于 2007-9-20 23:09:12 | 显示全部楼层

回复:8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?

<P>8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?</P>
<P>看墙体材料,一般的200mm实心砖墙不需要。</P>
<P>其他的墙体材料:你可问建筑专业是什么材料,箱子重量问厂家,能否挂牢问结构。</P><STRONG></STRONG>
     
发表于 2007-9-22 19:03:33 | 显示全部楼层

回复:8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-9-20 23:09:12</I>)的发言<BR>
<P>8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?</P>
<P>看墙体材料,一般的200mm实心砖墙不需要。</P>
<P>其他的墙体材料:你可问建筑专业是什么材料,箱子重量问厂家,能否挂牢问结构。</P><STRONG></STRONG></DIV>
<P><BR><BR>我支持,这是电气专业的说法。</P>
<P>1、不过箱体要是太大,建筑专业是否会觉得把人家的分户墙削弱了。</P>
<P>2、要是在楼梯间明装,是否会影响通道的宽度,这个走道宽度在建筑规范上好像是强条,针对住宅的。</P>
<P>3、处理办法:预先提资,要求建筑专业配合。</P>
     
发表于 2007-9-22 19:05:46 | 显示全部楼层

回复:8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?

<P>有沟没沟,和配电柜进出线的方式有关。</P>
<P>有些沟是做在侧面的,不是正下方的。</P>
<P>不做沟,用母线槽出线?柜顶出线?</P>
liuaoyv 该用户已被删除
发表于 2007-10-6 22:06:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-8 09:59:08 | 显示全部楼层

回复:8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-9-22 19:05:46</I>)的发言<BR>
<P>有沟没沟,和配电柜进出线的方式有关。</P>
<P>有些沟是做在侧面的,不是正下方的。</P>
<P>不做沟,用母线槽出线?柜顶出线?</P></DIV>对!低压柜可以上出线,此时柜体加深,厂家能提供这种产品。<BR><BR>
     
发表于 2007-10-16 01:01:05 | 显示全部楼层

回复:8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?

我顶楼上的说法。
发表于 2007-10-16 13:30:52 | 显示全部楼层

回复:8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?

<P>是谁发明的电表集中放置?我见过有37块表的箱子放在楼梯口,把2.4米的墙都占完了,有必要吗?到晚上,一面墙是此灭那亮,从边边过有点甚人的,对不懂电的人不是心理打击吗?</P>
     
发表于 2007-10-17 01:09:53 | 显示全部楼层

回复:8户电表箱可嵌楼梯间墙壁安装吗?需要加固吗?

哈哈哈,这个叫做集中抄表,一户一表,供电局的要求。哪有道理和你说啊。
 楼主| 发表于 2007-9-20 09:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>再问个问题,</P>
<P>高低压配电柜在同房间是不是低压柜下也做沟,低压出线是在沟里敷设的</P>
<P>我看到有的低压柜有沟(高低压配电室相邻),有的没有(只有进线高压柜)。</P>
<P>看不懂,请教什么时候才做沟?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则