账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3635|回复: 2

[问题探讨] 请教王老著作《低压电气装置的设计安装和检验》第三版一书中的疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-5-19 14:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
第106页,10/0.4KV变电站发生如图所示10KV侧接地故障,10KV电网采用不接地系统。为什么说另两非故障相的对地绝缘将长时间持续承受根号3倍相电压的过电压。电源三角形连接不是线电压等于相电压吗
企业微信截图_1684476300226.png
     
发表于 2023-5-19 14:55:37 | 显示全部楼层
相电压等于线电压,都是指的带电导体之间的电压,这里说的是故障后带电导体与地的电压。这是最基础的理论问题了,KVL走一下立马解决。
     
发表于 2023-5-19 15:00:29 | 显示全部楼层
三角形接线,作为电源绕组来说,相电压等于线电压。作为系统来说,仍然有相电压和线电压之分。比如10kV系统,不管电源是星接还是角接,相电压都是6kV。比如你在这个系统中可以接一个星接的负载,相电压就是6kV。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则