账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8054|回复: 5

低压两路电源进线,低压配电系统这样做可以吗?

[复制链接]
发表于 2007-9-18 15:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>500kW左右容量,低压两路电源进线,一用一备,无母联,低压进线柜两个,进线开关电气联锁。规范上无明确要求采用机械联锁,那么这种配电方式在实践中是否经过供电部门的认可并且被采用? <BR><BR><BR>这种配电方式和采用一个进线柜,里面加ATSE,或者里面加两个框架断路器的方案来实现双电源进线,哪个好?谢谢!</P>
<P> </P>
发表于 2007-9-18 23:55:47 | 显示全部楼层

回复:低压两路电源进线,低压配电系统这样做可以吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>iask</B></FONT> 在(<I>2007-9-18 15:02:15</I>)的发言<BR>
<P>500kW左右容量,低压两路电源进线,一用一备,无母联,低压进线柜两个,进线开关电气联锁。规范上无明确要求采用机械联锁,那么这种配电方式在实践中是否经过供电部门的认可并且被采用? <BR><BR><BR>这种配电方式和采用一个进线柜,里面加ATSE,或者里面加两个框架断路器的方案来实现双电源进线,哪个好?谢</P></DIV>
<P><BR>供电部门是允许的,但末端应设自动切换开关。</P>
<P>如果没有消防负荷,两个框架断路器两个进线柜,再设总ATSE,可节约电缆以及末端切换开关。</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-9-19 12:22:34 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2007-9-19 15:22:02 | 显示全部楼层

回复:低压两路电源进线,低压配电系统这样做可以吗?

<P>一个进线柜,里面装2个框架开关,类似于手动的双电源转换开关,来实现双电源进线,可以不?</P>
发表于 2007-9-19 15:46:37 | 显示全部楼层

回复:低压两路电源进线,低压配电系统这样做可以吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>iask</B></FONT> 在(<I>2007-9-19 15:22:02</I>)的发言<BR>
<P>一个进线柜,里面装2个框架开关,类似于手动的双电源转换开关,来实现双电源进线,可以不?</P></DIV>
<P><BR><BR>应该可以,但要解决两个问题:一是两开关之间应有联锁措施,以防止电源的并列运行;二是</P>
<P>要搞清手动切换时间能否满足设备允许停电时间的要求。第二个问题的求证比较困难。</P>
 楼主| 发表于 2007-9-21 15:51:40 | 显示全部楼层

回复:低压两路电源进线,低压配电系统这样做可以吗?

<P>两开关之间应有联锁措施,只有电气连锁可以吗?</P>
<P>据说有些供电部门没有机械连锁不通过,不送电啊.</P>
<P>手动切换时间几个小时以内都可以。</P>
     
发表于 2007-9-22 19:10:06 | 显示全部楼层

回复:低压两路电源进线,低压配电系统这样做可以吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>iask</B></FONT> 在(<I>2007-9-21 15:51:40</I>)的发言<BR>
<P>两开关之间应有联锁措施,只有电气连锁可以吗?</P>
<P>据说有些供电部门没有机械连锁不通过,不送电啊.</P>
<P>手动切换时间几个小时以内都可以。</P></DIV>
<P><BR>这个问题你和项目当地的供电部门协调吧。<BR></P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则