777777777 发表于 2023-5-8 17:03 1.喷淋,这不就需要联动了 联动不就需要设置消控室了
777777777 发表于 2023-5-8 17:05 2.消防建议二级,最高负荷等级
消防应急照明专题帖子汇总
xinxirong 发表于 2023-5-8 17:08 喷淋泵主要是靠湿式报警阀联锁启动是最可靠的,如果不设计联动控制,是否可以算作非联动设备?
学会习以为常 发表于 2023-5-8 17:15 宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022 2.0.11 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系 ...
PAN电气小设计 发表于 2023-5-8 17:17 你做喷淋就需要火警联动(建筑火规8.4.1.13的要求) 需要火警联动就需要设置消控室(火灾报警规范3.2.1. ...
海布里 发表于 2023-5-8 18:00 按照6月新规范,旅馆建筑是必须做集中报警
糖豆粑粑 发表于 2023-5-8 17:24 去年做的一个项目,只有办公楼设湿式喷淋和火灾报警,用的区域型系统,设值班室,审图也没提
xuxizhong 发表于 2023-5-9 09:48 有喷淋一般做集中,但你这个本身不需要做自动报警的,可以试试做区域。但有条件意见用集中。为什么给排水 ...