账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5374|回复: 7

[问题探讨] 关于地下车库车道的应急照明照度,是按照3lx还是1lx?

[复制链接]
发表于 2023-5-5 14:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按照GB50067-2014[汽车库、修车库、停车场设计防火规范]中9.0.5  消防应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上,其地面最低水平照度不应低于1.0Lx。安全出口标志宜设置在疏散出口的顶部;疏散指示标志宜设置在疏散通道及其转角处,且距地面高度1m以下的墙面上。通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。
按照GB51309-2018[消防应急照明和疏散指示系统技术标准]建筑面积大于100m的地下或半地下公共活动场所不应低于3.01x
各位按照哪一条执行?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-5 15:18:44 | 显示全部楼层
按通道考虑,不属于公共活动场所。
     
发表于 2023-5-5 16:04:48 | 显示全部楼层
你看看新的防火规范那个可能有别的要求
 楼主| 发表于 2023-5-5 16:16:09 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-5 16:04
你看看新的防火规范那个可能有别的要求

还没执行;按照新防火通规,疏散走道就是3lx,没得跑了。
     
发表于 2023-5-5 16:46:34 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 16:16
还没执行;按照新防火通规,疏散走道就是3lx,没得跑了。

就是提个醒注意下时间记得61执行了
     
发表于 2023-5-6 09:09:19 | 显示全部楼层
按停车场规范,好几个省份都没提意见
     
发表于 2023-5-6 09:48:56 | 显示全部楼层
目前是1,下个月开始是3
     
发表于 2023-5-13 18:21:03 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-5-5 16:16
还没执行;按照新防火通规,疏散走道就是3lx,没得跑了。

是走道,不是通道,注意区分
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则