账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10000|回复: 16

[求助] 新人求助,请问远距离小负荷应该怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-26 21:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
举例700m外有一个小负荷,如果用小截面电缆直接拉过去,估摸着开关都跳不了吧。请问一般做法是什么样的?是不是要在小负荷附近放个箱,配电室到箱用大截面电缆,箱到小负荷再用小截面电缆。
按图,单相短路再考虑1.3倍,箱内开关选C16就可以了,或者保险一点选个C10。


下载.png
     
发表于 2023-4-27 08:25:08 | 显示全部楼层
50mm2的线,超过了MCB接线端子最大截面积。
     
发表于 2023-4-27 08:38:34 | 显示全部楼层
你就50mm2线到底,末端配电箱接一只隔离开关即可。接线端子可接50mm2以下的铜鼻子,便于与设备端子连接。首端断路器MCCB选择瞬时脱扣器动作值小一点的,比如施耐德NSX-100,16ATM脱扣器,瞬时脱扣器动作值190A,灵敏系数基本够了。若保险一点,选micrologic2脱扣器,短延时脱扣器可以整定到更小,延时仅80ms。
     
 楼主| 发表于 2023-4-27 09:34:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-27 08:38
你就50mm2线到底,末端配电箱接一只隔离开关即可。接线端子可接50mm2以下的铜鼻子,便于与设备端子连接。首 ...

第一次遇到这样的情况,请问是不是这种情况下,一般的做法都是现场再做一级配电箱,然后用小电缆引出至设备。
     
发表于 2023-4-27 09:42:47 | 显示全部楼层
凛果 发表于 2023-4-27 09:34
第一次遇到这样的情况,请问是不是这种情况下,一般的做法都是现场再做一级配电箱,然后用小电缆引出至设 ...

不一定。配电箱一定有,但不算是一级配电,只是为了装一只隔离电器保证安全。整个回路都是终端回路。所以不用选小电缆了,两个规格反而不经济。如果电缆太粗不好接设备,可以转成小号的接线端子连接。如果你选用施耐德micrologic2或5这样的MCCB,电缆或许还可以比50mm2更细一些。可通过计算确定。
     
发表于 2023-4-27 09:48:32 | 显示全部楼层
700m,远超0.4kV的供电半径了。是不是考虑附近的市电供电,或者从附近的建筑借电。再不行10kV的小箱变,比如市政路灯这种。
     
发表于 2023-4-27 10:01:21 | 显示全部楼层
可以看下任老的新书
微信图片_20230427095613(1).jpg
     
发表于 2023-4-27 11:14:32 | 显示全部楼层
700米电压降怎么解决啊。配电方案有问题的
     
发表于 2023-4-27 11:41:07 | 显示全部楼层
小负荷,具体是什么小负荷,负荷有多大
     
发表于 2023-4-27 14:10:26 | 显示全部楼层
太小的话也可以考虑太阳能或电池逆变后供电。
发表于 2023-4-27 14:14:20 | 显示全部楼层
放个小箱变,绝对比你低压想方设法供电便宜,供电质量还好
     
发表于 2023-4-27 22:24:42 | 显示全部楼层
任老书上380V供电 1200m 值得大家学习
400m、500m会遇到
但700m、1200m,380V配电还真没碰到过




这种长距离配电,我之前都是采用690V电压等级,刚好适合的供电半径

山沟里的神秘项目,
山上是集中用电区、配电房都在山上,很远的山脚下是门头门房,长距离供电呗。
690V也是成熟的国标电压等级,冶金矿山很常用


容量大了,三绕组变压器
容量小了,配电房小的升压变,末端降压也行。
如末端仅有电动机,要求电动机做成690V电机即可




     
发表于 2023-4-28 07:27:44 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-4-27 10:01
可以看下任老的新书

问下,这是解析还是解惑,谢谢
     
发表于 2023-4-28 09:37:51 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-4-28 07:27
问下,这是解析还是解惑,谢谢

低压配电设计解惑
     
发表于 2023-4-28 09:54:48 | 显示全部楼层
箱变方案不合理。且不说高压电缆对管线通道的耗费,就高压多一个出线柜和箱变接地,都要花很多钱。路灯地埋变情况不同,它供的负荷多,一路高压电缆供多台地埋变,一台地埋变供多盏路灯,且低压可采用IT系统,摊下来省钱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则