账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4630|回复: 9

[规范条文] 民标中的其他一类公共建筑

[复制链接]
     
发表于 2023-4-18 17:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 rexcao 于 2023-4-19 08:33 编辑

前问下:GB51348-2019第13.9.1条4款中的:“其他一类公共建筑”指的是哪些建筑?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-18 19:17:49 来自手机 | 显示全部楼层
其他一类高层
     
发表于 2023-4-19 09:09:14 | 显示全部楼层
看官方的答疑吧,这个问题官方补充过了。算其他一类高层
     
发表于 2023-4-19 09:29:38 | 显示全部楼层
是针对第3款说的,就是第3款里列明的一类高层建筑之外的。
     
 楼主| 发表于 2023-4-19 10:11:39 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-4-19 09:09
看官方的答疑吧,这个问题官方补充过了。算其他一类高层

能麻烦您分享一下官方答疑关于这一条的资料吗?
     
 楼主| 发表于 2023-4-19 10:13:22 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-4-19 09:29
是针对第3款说的,就是第3款里列明的一类高层建筑之外的。

那二类高层和多层建筑呢?
     
发表于 2023-4-19 11:34:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-4-19 11:35 编辑

好奇怪的问题。
一类高层建筑、二类高层建筑和多层建筑是建筑专业的术语,
GB50016里有明确划分标准。
     
 楼主| 发表于 2023-4-19 16:38:26 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-4-19 11:34
好奇怪的问题。
一类高层建筑、二类高层建筑和多层建筑是建筑专业的术语,
GB50016里有明确划分标准。

13.9.1 为防止火灾蔓延,应根据建筑物的使用性质,发生火灾时的扑救难度,选择相应燃烧性能等级的电力电缆、通信电缆和光缆。民用建筑中的电力电缆选择除应符合本标准第7章的要求外,尚应符合下列规定:
   1 建筑高度超过100m的公共建筑,应选择燃烧性能B1级及以上、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;
   2 避难层(间)明敷的电线和电缆应选择燃烧性能不低于B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和A级电缆;
   3 一类高层建筑中的金融建筑、省级电力调度建筑、省(市)级广播电视、电信建筑及人员密集的公共场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为tl级、燃烧滴落物/微粒等级为dl级;
   4 其他一类公共建筑应选择燃烧性能不低于B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的电线和电缆;
   5 长期有人滞留的地下建筑应选择烟气毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级的电线和电缆;
   6 建筑物内水平布线和垂直布线选择的电线和电缆燃烧性能宜一致。
您对第4款的“其他一类公共建筑”是如何理解的?
     
发表于 2023-4-20 08:41:17 | 显示全部楼层
我说的“好奇怪的问题”是说你6#“那二类高层和多层建筑呢?”这个。
理解规范和读书说话都要看当时的语境,
13.9.1第4款的“其他一类公共建筑”显然是在第三款“一类高层建筑中的金融建筑....”基础上表述的,
不存在“其他一类公共建筑”这样与“二类高层建筑和多层建筑”同等的建筑术语。
     
 楼主| 发表于 2023-4-23 17:11:38 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-4-19 09:09
看官方的答疑吧,这个问题官方补充过了。算其他一类高层

找到了,《建筑电气》2021年4期规范组关于这一条的答疑,明确了,是指:“其他一类高层公共建筑”。感谢您的解答。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则