账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3980|回复: 8

[问题探讨] 水泵一用一备疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-4-12 13:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位,一用一备的做法:
1.一用一备均使用独立变频器;
2.一用一备主用使用变频器,备用直接启动/星三角;
3.一用一备共用一个变频器;
请问大家见过下面这种一用一备做法吗?有何弊端,网上查了一下资料就是变频器故障,水泵均不能有效使用,还有其他影响吗?
还有做法2对于1会节省一个变频器的费用,除了备用不能调频外,还会有其他影响吗?
望有了解的老师不吝赐教,谢谢!
一用一备.png
     
发表于 2023-4-12 13:58:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-4-12 14:07 编辑

你这个主接线图除了底下那文字说明外,哪里看出来是一用一备了?分明是同时工作啊。你要单变频器带两泵一用一备,你变频器负载侧得有接触器切换啊。

你提到的做法123,要么就是1要么就3,3省了点钱但是牺牲了可靠性,只能用于不重要的负载情况。2是最不应该选择的。

     
 楼主| 发表于 2023-4-12 14:54:14 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-4-12 13:58
你这个主接线图除了底下那文字说明外,哪里看出来是一用一备了?分明是同时工作啊。你要单变频器带两泵一用 ...

感谢贾老师回复,他这个确实漏画了接触器,但意思确实是要一用一备的。
然后可以解释一下为啥2是最不应该的吗
     
发表于 2023-4-13 08:16:28 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2023-4-12 14:54
感谢贾老师回复,他这个确实漏画了接触器,但意思确实是要一用一备的。
然后可以解释一下为啥2是最不应 ...

1.5KW电机还用星三角吗?所以2是不正确的。
     
发表于 2023-4-13 11:07:41 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2023-4-12 14:54
感谢贾老师回复,他这个确实漏画了接触器,但意思确实是要一用一备的。
然后可以解释一下为啥2是最不应 ...

因为你水泵既然上了变频,说明是连续运行工况且工艺运行需要调节扬程流量,你方案2的备用采用工频,这样工作泵和备用泵没法轮转运行了,工作只能一直工作、备用只能一直备用。当然并不是说方案2就一定不可以,只能说不是首选方案。
     
 楼主| 发表于 2023-4-17 17:25:33 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2023-4-13 08:16
1.5KW电机还用星三角吗?所以2是不正确的。

图片是针对第三种做法的
     
发表于 2023-4-17 18:07:46 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2023-4-17 17:25
图片是针对第三种做法的

图中没有接触器,第三种实现不了
     
 楼主| 发表于 2023-4-21 13:18:43 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-4-13 11:07
因为你水泵既然上了变频,说明是连续运行工况且工艺运行需要调节扬程流量,你方案2的备用采用工频,这样 ...

感谢贾老师,确实是,只有主用检修或者损坏维修才会用备用。
     
 楼主| 发表于 2023-4-21 13:20:43 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-17 18:07
图中没有接触器,第三种实现不了

感谢x老师,这是画漏了,需要补上才行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则