账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9732|回复: 16

[求助] 求问消防泵启动故障的可能原因

[复制链接]
     
发表于 2023-4-11 21:49:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
帮朋友问的,目前没有拿到图纸,朋友也只描述了大概情况。200kW的泵两用一备星三角启动,变压器800kVA,变压器与泵距离很近(隔壁)。启动变压器跳闸(具体跳闸时间不清楚),“解决”(方案不清)后再启动9min接触器烧了。
我猜测可能是整定的问题(但正规设计院的图纸,查图集查样本应该是会的),也可能是启动电压的问题(但变压器距离水泵很近,压降至于启动不了么)。想问问大家更可能是什么原因?
还有一个问题没想明白,变压器为什么会跳?正常整定,200kW的泵星三角启动电流不至于让800kVA变压器跳闸啊。
     
发表于 2023-4-12 08:10:42 | 显示全部楼层
您这个问题没有详细资料信息很难帮助您分析,需要给出各级断路器的配置信息,才能找到原因,变压器不会跳的,应该是变压器的进、出线断路器跳闸了。
接触器烧毁了,应该是配置有问题了,接触器不具备保护功能,只是一个开断的元器件,这也就说明这个回路的保护配置出线问题了,应该保护跳闸没有动作才导致元器件的损坏。
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 08:28:29 来自手机 | 显示全部楼层
保护的确没有跳闸,所以我怀疑是过载而不是短路,消防泵过载不跳闸。
是变压器的进出线跳的(据说是进线,但不确定),什么情况下,200kW的泵会让800kVA的变压器进线或出线跳闸?
     
发表于 2023-4-12 08:57:35 | 显示全部楼层
现在消防泵控制柜成套厂家基本都有自己成熟的配置电路图,完成品跟设计院的(多半是选16D303图集)还是有很大差别的。启动的时候,变压器是空载吗?接触器烧了,估摸着是过载了,电机不行?
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:17:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 quanquancircles 于 2023-4-12 09:21 编辑
hastings 发表于 2023-4-12 08:57
现在消防泵控制柜成套厂家基本都有自己成熟的配置电路图,完成品跟设计院的(多半是选16D303图集)还是有很 ...

变压器仅为消防泵供电
     
发表于 2023-4-12 09:21:07 | 显示全部楼层
200KW两用一备?是400KW工作的意思
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:22:05 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-4-12 09:21
200KW两用一备?是400KW工作的意思

应该是顺序启动,不同时
     
发表于 2023-4-12 09:27:32 | 显示全部楼层
星三角转换时间缩短试试
别问原因我不知道。只是小时候听工厂有过类似事情就这么解决的
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:28:30 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 09:27
星三角转换时间缩短试试
别问原因我不知道。只是小时候听工厂有过类似事情就这么解决的

不知道为什么上传不了图片,现场照片来看,星接的接触器烧了
     
发表于 2023-4-12 09:34:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-4-12 09:41 编辑
quanquancircles 发表于 2023-4-12 09:28
不知道为什么上传不了图片,现场照片来看,星接的接触器烧了

问你个问题二次回路有隔离变压器么?
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:34:55 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 09:34
问你个问题二次回路有隔离变压器么?

没看到任何图纸,二次应该是按照图集做吧。。。
     
发表于 2023-4-12 09:42:29 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2023-4-12 09:34
没看到任何图纸,二次应该是按照图集做吧。。。

算了没必要硬猜了
信息不全现场也没去勘察很容易漏信息的
     
发表于 2023-4-12 10:16:56 | 显示全部楼层
条件不明,我们基本都是瞎猜了,跳闸还烧接触器,也可能是星转角瞬间电流太大。
     
发表于 2023-4-12 10:51:57 | 显示全部楼层
星三角启动,控制电路应该先让星型时的接触器先闭合,这样在它上面就不会有电弧产生。有可能的原因是星型时的接触器本来就小(星型时的电流只有0.577倍),它与另外的主接触器同时闭合,从而电弧造成触电粘连。
     
发表于 2023-4-12 10:54:06 | 显示全部楼层
我们原来在控制电路的设计上都是这么做的,从没出现过问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则