账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9146|回复: 15

[求助] 关于路灯和等电位的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-4-11 11:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,之前看大家讨论路灯的安全问题,说路灯属于室外无等电位的区域触电等等,我在想室外触碰路灯触电和室内有等电位连接的场所、触碰金属设备外壳触电,有什么区别吗?谢谢大家
     
发表于 2023-4-11 12:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
路灯采用TT系统,独立接地
     
发表于 2023-4-11 12:33:21 | 显示全部楼层
预期接触电压不同。包括接地装置传递的故障转移电压,无等电位联结是无法消除的。
     
发表于 2023-4-11 13:49:46 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-4-11 12:28
路灯采用TT系统,独立接地

我记得路灯不知道哪本规范建议采用TN系统
     
 楼主| 发表于 2023-4-11 20:57:50 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-11 12:33
预期接触电压不同。包括接地装置传递的故障转移电压,无等电位联结是无法消除的。

谢谢dqaq老师,请问您能稍微解释一下您说的这句话吗?“预期接触电压不同。包括接地装置传递的故障转移电压”,谢谢您!
     
发表于 2023-4-11 21:23:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-11 20:57
谢谢dqaq老师,请问您能稍微解释一下您说的这句话吗?“预期接触电压不同。包括接地装置传递的故障转移电 ...

等电位联结大多数时候防电击的原理,就是抬高脚底所踩地面的电位,使其与漏电设备外壳电位接近,降低手——脚预期接触电压。
     
发表于 2023-4-11 21:25:55 | 显示全部楼层
接地装置转移电压,比如PE线因变压器中性点接地电阻上有电流通过而带上的电压,有些是不可能通过开关切断电源消除的,只能靠等电位。
     
发表于 2023-4-11 21:30:11 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:01:05 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-11 21:30
看看这个帖子#1、#2楼的图,就很明白了。TT设备漏电,接地电阻压降有可能全部加在人的身上 - 建筑电气技术  ...

太感谢您了,之前您发的时候看不懂,现在能看明白一些了!还有几个问题需要请教一下:1.在路灯周围辐射一圈半径0.8m的扁钢作为均压装置是否能避免触电悲剧呢?2.车间内一层地面下方,往往没有您第二张图中的EB作为等电位的作用,也就是说我们做设计的时候要在垫层下敷设这么几条纵横的接地体,起到等电位的作用。这样问题就来了:(1)我记得接地网格一般不大于20×20m就行,可是路灯处人体所站的位置距离接地体0.8m就可能被电击,当然这个接地网格接触电压我还得根据您说的解老的公式算一下。(2)有时候车间地下没有接地网格,但是车间内部地表明敷了设备接地干线,但是它不是埋在地下的,请问这样的接地干线能起到您第二张图中等电位、防电击的功能吗?谢谢,可能问题有点多了,您见谅。
     
发表于 2023-4-12 10:43:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-12 09:01
太感谢您了,之前您发的时候看不懂,现在能看明白一些了!还有几个问题需要请教一下:1.在路灯周围辐射一 ...

这些都是原理上无法明确回答的问题。工厂里如果是楼板,无散流场,20m网格是可以的。地面层不一定。路灯0.8m均压环有一定作用,至少伸臂距离内的接触电压可以降低,但跨步电压还不一定。除非有标准图或者规范明确规定,无法明确其完全有效。一般在高架桥等条件下,路灯旁地面本身都有钢筋网,自然就做了等电位体。标准图这块我已很少看了,看其他坛友有没有看到具体做法的。
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 10:52:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-12 10:43
这些都是原理上无法明确回答的问题。工厂里如果是楼板,无散流场,20m网格是可以的。地面层不一定。路灯0 ...

好的,谢谢您
     
发表于 2023-4-12 11:32:13 | 显示全部楼层

路灯和普通电气设备相比较就是供电距离较大,采用TNS系统有保护灵敏度不够问题。采用TT系统最好每一根杆子都有接地极。但是有些地区做合格的接地极夜不是那么容易,成本夜不小。所以,一路灯杆为圆心做一个2米左右直径均压网也是很有保护作用的,也称其为局部等电压保护。均压网和路灯杆始终处于同一个电位,保证了人员的安全。相比采用剩余电流保护要好得多。
     
发表于 2023-4-12 11:46:08 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-12 10:43
这些都是原理上无法明确回答的问题。工厂里如果是楼板,无散流场,20m网格是可以的。地面层不一定。路灯0 ...


                               
登录/注册后可看大图
此做法肯定有效。但也有人质疑是否必要
15D502_P25 室外设备周边地面等电位措施.JPG
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 11:48:55 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2023-4-12 11:32
路灯和普通电气设备相比较就是供电距离较大,采用TNS系统有保护灵敏度不够问题。采用TT系统最好每一根杆 ...

谢谢荣老师!
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 11:51:48 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-4-12 11:46
此做法肯定有效。但也有人质疑是否必要

感谢雨人老师,这图可以作为借鉴
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则