账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4675|回复: 8

[求助] 框架断路器前端一定要加刀开关么?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-7 10:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
框架断路器前端一定要加刀开关么?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-7 10:58:33 | 显示全部楼层
看装置方式。插接式或抽出式可以不加。其他情况必须有的是隔离功能,刀开关只是实现隔离功能的一种电器,不是非他不可。加隔离器也是可以的。
     
发表于 2023-4-7 11:39:34 | 显示全部楼层
低压框架断路器检修时,可以遥出,形成明显断开点,所以其前面可以不加刀开关。
     
发表于 2023-4-7 11:50:30 | 显示全部楼层
有隔离功能就可以不加
     
发表于 2023-4-7 13:06:16 | 显示全部楼层
取决于你框架断路器的电源侧线路来自哪里,来自你同一单位的电源点你就可以不加;电源来自不受你管理控制的其他单位或者市网你就得加。
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 08:36:43 | 显示全部楼层
谢谢大家了。
     
发表于 2023-4-13 09:43:23 | 显示全部楼层

有隔离功能就可以不加
     
发表于 2023-4-13 10:02:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-4-13 10:35 编辑

        一台有隔离功能的电器,自己也可能是需要被隔离的对象,比如熔断器和断路器。所以,所谓断路器有隔离功能时不需要再设隔离电器,是完全错误的观点。
        是否需要紧挨着一对一地设置隔离电器,可以视情况而定,见本贴5#,同一运维主体是底线,但最好是可视范围内电源侧有其他带隔离功能电器可完全切断电源时,才不紧挨着设置。比如放射式回路首端断路器带隔离功能,则末端进线断路器处可以不设。
     
发表于 2023-4-13 10:04:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-4-13 10:09 编辑

框架式断路器绝大多数时候用于变压器出口处电源总开关,上级就是中压侧了。所以电源侧一般应设置隔离电器,否则需要操作中压隔离电器来确保检修安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则