不设。
规范只要求有墙的市场设置。
就怕是你一旦设置了,今后审图、消防检查,就套标准、一条一条抠,反倒是挑出问题。
这里没有配电间、不能用常规集中电源型,要用灯具自带电池的。
没有火灾报警系统,灯具点亮问题。
半户内、半户外场所,水产市场可能比较潮湿,箱子IP等级、灯具IP等级。
如果通道、摊位没布置,箭头指向不容易画。
为避免被摊位挡住、方向指示灯安装高度的问题。装柱子上的高处,消防检查可能判定位置不对。要么就像图集车库 吊杆装
======================回帖第1号修改单================
上面作废
根据商店建筑设计规范 JGJ48-2014 ,1800平小型商店,规范没要求。
根据 商店建筑电气设计规范 JGJ392-2016
5.3.1 商店建筑的下列部位应设置疏散照明:
1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间)、疏散走道。
2 建筑面积大于200㎡的营业区域。————不管四周有没有墙、是不是户内。
3 建筑面积大于100㎡的地下或半地下商店。
中、小型商店建筑营业区等人员密集场所不应低于3.0lx。
GB50016是200平的【营业厅】。JGJ392里化为【营业区域】。
|
|