账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11395|回复: 18

[问题探讨] 关于消防电源的理解

[复制链接]
     
发表于 2023-3-31 16:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bhluww 于 2023-3-31 17:52 编辑

GB55024-2022规范条文
4. 5. 5 疏散照明及疏散指示标志灯具的供配电设计应符合下列规定:
     1 灯具应由主电源和蓄电池电源供电。蓄电池组正常情况下应保待充电状态,火灾情况下应保证蓄电池组的供电时间满足安全疏散要求。
     2 集中控制型系统,其主电源应由消防电源供电。

条文中的“主电源应由消防电源供电”,那么这个消防电源应如何理解。如果从建筑物总配电箱馈出一路专用回路供给应急照明配电箱,算不算是“由消防电源供电”

QQ图片20230331164932.png

如图,如此设计算不算违反强条。
     
发表于 2023-3-31 17:17:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2023-3-31 17:44 编辑

《混凝土结构工程施工及质量验收规范》GB50024-2002

你是想说GB55024-2022吧,一个规范编号能错两处,我也是服了你了!!!

VeryCapture_20230331171711.jpg

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-31 17:26:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-31 17:17
《混凝土结构工程施工及质量验收规范》GB50024-2002

你是想说GB55024-2020吧,一个规范编号能错两处, ...

我还想呢电气啥时候有这么大号的规范了
     
发表于 2023-3-31 17:45:21 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-31 17:26
我还想呢电气啥时候有这么大号的规范了

我一着急也写错了,是-2022,不是-2020
     
发表于 2023-3-31 17:48:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-31 17:45
我一着急也写错了,是-2022,不是-2020

能记得住不错了我现在是记得有写过大概啥玩意在哪完全没印象搜都没个头
     
发表于 2023-3-31 17:54:40 | 显示全部楼层
总配电间独立引出肯定算
你图上做法不正确 大概率给你轮强条了
问题点
1.进线得用耐火的线缆或者矿物绝缘。
2.消防回路与非消防回路间需要防火分隔。

额外一点我刚才翻了下施耐德的手册没有找到塑壳中ME表示的定义。
这里开关也是需要过载不跳闸仅报警还有什么信息提示的
     
 楼主| 发表于 2023-3-31 17:56:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-31 17:45
我一着急也写错了,是-2022,不是-2020

大佬不要计较细节,快点释疑
     
发表于 2023-3-31 18:05:21 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-31 17:54
总配电间独立引出肯定算
你图上做法不正确 大概率给你轮强条了
问题点

ME确实没有,瞎猜一下,这个位置标注,可能是MicroLogic E脱扣单元,至于是几点几E就不知道了。。。
     
发表于 2023-3-31 18:13:04 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2023-3-31 17:56
大佬不要计较细节,快点释疑

1.进线电缆4芯的,然后没有任何接地措施,断路器标注了4P和3P?啥意思?后面出5芯电缆。。。在哪里转成5芯的?
2.前面用WDZ电缆,后面出消防回路?你进线是埋地敷设的?还是咋敷设的?
3.进线标施耐德的,出线几个常熟的,再加一个通用标注MCB,你这是从三个工程复制过来拼凑的么?
4.消防负荷分级你按建筑性质来分,从系统图上看不出来,不清楚是否合理。
5.这里设一级实验SPD?340V是个啥?KA和KV应该是kA和kV。
     
发表于 2023-3-31 18:20:24 | 显示全部楼层
楼主这张图,实在看不下去。。。。。。。。。。。。。
     
发表于 2023-3-31 18:44:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-31 18:20
楼主这张图,实在看不下去。。。。。。。。。。。。。

     
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:07:22 | 显示全部楼层
多谢各位大神,这是挂单的图。
     
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:14:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-31 18:13
1.进线电缆4芯的,然后没有任何接地措施,断路器标注了4P和3P?啥意思?后面出5芯电缆。。。在哪里转成5 ...

340V是最大持续工作电压Uc参数
     
 楼主| 发表于 2023-4-3 16:24:35 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-31 18:13
1.进线电缆4芯的,然后没有任何接地措施,断路器标注了4P和3P?啥意思?后面出5芯电缆。。。在哪里转成5 ...

独立的配套用房,多层公建,三级负荷。主楼有消防控制室,所以设计应急照明采用集中控制方式,建议采用非集中控制设计方不接受。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则