账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4970|回复: 8

[规范条文] 确定医院供电方案

[复制链接]
     
发表于 2023-3-26 20:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
QQ截图20230326202752.png
现有一医院项目,三级医院的体检中心一栋,一栋门诊楼+病房,两栋家属楼。变配电室、柴发机房新建,只为上述四栋楼供电。
根据医疗建筑电气设计规范的条问,双重电源供电,即10kV+柴发即可满足要求,部分负荷有切换时间要求的可上UPS。但看好多医院图纸,都是市政双电源+柴发,这个有什么规范条文的依据支撑嘛?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-3-27 07:27:47 | 显示全部楼层
看51348得附录A,P405,二三级医院有特级负荷
     
发表于 2023-3-27 07:32:29 | 显示全部楼层
你看的医疗电气这本规范,表4.2.1里面,也有二三级医院特级负荷的要求。就在你截图这条的上面!!
     
发表于 2023-3-27 07:59:22 | 显示全部楼层
三甲医院所处位置没有双重市政电源?
     
发表于 2023-3-27 09:07:16 | 显示全部楼层
特级用电负荷应由3个电源供电,你这个UPS不算第三电源,只是第二电源不满足切换时间要求的过渡电源,他的应急时间估计只有个把小时。
你这个UPS要是满足急24小时,那么我也不好说什么了~~
发表于 2023-3-27 09:09:03 | 显示全部楼层
常规做法,供电部门往辖区里重要用户,需要考虑两路市电的
     
发表于 2023-3-30 11:05:39 | 显示全部楼层
4.3.1 是对供电系统中备用电源的要求;4.4.1 三级医院应设置应急柴油发电机组。明确了三级医院还有设置应急电源。
备用电源需要满足全部特级、一级和二级负荷;应急电源需满足特级负荷用电,并宜保证一级负荷的用电。上UPS的医疗设备是需满足电源切换时间。
你所说的三级医院项目,如果只采用10kV+柴发;那柴发需考虑备用电源的全部负荷,容量和储油量就比较大了。
     
发表于 2023-3-30 12:06:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-27 07:27
看51348得附录A,P405,二三级医院有特级负荷

那叫一级负荷中的特级负荷,目前只有GB55024提到特级负荷,其他规范没有更新,所以一级负荷中的特级负荷,还是一级负荷
     
发表于 2023-4-21 16:43:36 | 显示全部楼层
三级医院中会有大量的特技负荷,见医疗建筑电气设计规范4.2.1表格,对于特技负荷(一级负荷中特别重要的负荷)好多规范中明确,需双重电源外还应增设应急电源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则