账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6606|回复: 6

GGD柜安装在两米五的房子里可以吗

[复制链接]
发表于 2007-9-12 21:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一个GGD柜安装在一小间内,柜高两米二,小间净高两米五可以吗 <BR>谢谢大家解答
     
发表于 2007-9-12 23:19:12 | 显示全部楼层

回复:GGD柜安装在两米五的房子里可以吗

<P>出线怎么出?</P>
<P>这个高度可能出不来线了。地沟怎么做?含了做地沟的尺寸吗?</P>
发表于 2007-9-12 23:22:47 | 显示全部楼层

回复:GGD柜安装在两米五的房子里可以吗

<P>太难</P>
<P>能向下挖设电缆沟吗?如果可以,也许还可以安装。</P>
<P>如果不能设电缆沟,如果出线回路较少,电缆截面不大,也许还可以采取先预埋进、出线管的方式安装。</P>
<P>还用一种方式就是上出线,用桥架托盘出线,但高度太低,有点违规,施工困难。</P>
<P>净高是不包括梁吧,建议尽量不要安装在梁下。</P>
<P>如果用电量较小,建议采用其它柜体。</P>
<P>另一种选择是要求厂家把GGD柜做矮,是可以办到的。</P>
     
发表于 2007-9-12 23:59:23 | 显示全部楼层

回复:GGD柜安装在两米五的房子里可以吗

GGD上出线要定做的。
发表于 2007-9-17 15:19:19 | 显示全部楼层

回复:GGD柜安装在两米五的房子里可以吗

2楼的说得很清楚,应按具体条件来确定最佳方案才是。
     
发表于 2007-9-17 19:11:55 | 显示全部楼层

回复:GGD柜安装在两米五的房子里可以吗

楼主,定好了没?
发表于 2007-9-19 21:53:50 | 显示全部楼层

回复:GGD柜安装在两米五的房子里可以吗

<P>房子太小了</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则