账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8411|回复: 10

[施工探讨] 请教SC焊接钢管是否可采用紧定方式连接?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-23 09:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教SC焊接钢管是否可采用紧定方式连接?
     
发表于 2023-3-23 09:52:58 | 显示全部楼层
JD管的接头与SC管的尺寸不能匹配
     
发表于 2023-3-23 10:15:00 | 显示全部楼层
你能找到这样的连接件??
     
 楼主| 发表于 2023-3-23 10:58:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-23 10:15
你能找到这样的连接件??

施工单位反映厂家有专门针对SC管的连接件,如果有是否存在连接强度方面的问题?有没有相应的规范?GB 50575-2010 4.2.4条文说明 镀锌钢导管对接应采用螺纹连接或其他形式的机械连接包括紧定式连接和压扣式连接,这条是不是主要是针对JDG管?
     
发表于 2023-3-23 11:35:47 | 显示全部楼层
紧定式连接对应的JDG,扣压式连接对应的KBG,现在基本不用KBG了,紧定式连接现在新标准也要求不应采用螺钉紧定式连接而应采用旋压连接
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-23 13:44:37 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2023-3-23 11:35
紧定式连接对应的JDG,扣压式连接对应的KBG,现在基本不用KBG了,紧定式连接现在新标准也要求不应采用螺钉 ...

什么规范?
     
发表于 2023-3-23 15:42:01 | 显示全部楼层
就是T/CECS20-2021,KBG和JDG好像没有国家标准。
     
发表于 2023-10-7 15:04:31 | 显示全部楼层
SC到底能否紧定连接呢?
     
发表于 2023-10-7 15:19:16 | 显示全部楼层
不是焊接么
     
发表于 2023-10-7 21:06:19 | 显示全部楼层
你紧固件能满足对应消防要求么?
紧固部位会因为受热而导致机械性能受损么
     
发表于 2023-10-8 09:49:31 | 显示全部楼层
幺蛾子,不走寻常路。
各种管材,JDG、KBG、SC都有自己的连接方式,有产品标准。你非要把马鞍放在驴背上,这叫人如何回答?
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则