账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7717|回复: 12

火警问题

[复制链接]
发表于 2007-9-12 14:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>规范没有对综合楼做具体规定,大家是怎么执行的??</P>
<P>比如1层商店,其它是住宅,如果按商场要求做,那楼上住宅做吗?</P>
     
发表于 2007-9-12 19:40:20 | 显示全部楼层

回复:火警问题

<P>楼上说的应该是商住楼。</P>
<P>高规和建规对商住楼都有所要求,看看就明白了。</P>
<P>这个问题太大了。</P>
     
发表于 2007-9-13 00:59:09 | 显示全部楼层

回复:火警问题

<P>先说清楚建筑概况 再讨论</P>
 楼主| 发表于 2007-9-14 17:26:55 | 显示全部楼层

回复:火警问题

<DIV>
<P>9.4 火灾自动报警系统、火灾应急广播和消防控制室</P></DIV>
<P><STRONG>9.4.1 建筑高度超过1OOm的高层建筑,除<U>游泳池、溜冰场、卫生间外,</U>均应设火灾自动报警系统。</STRONG></P>
<P><STRONG>9.4.2 除住宅、<U>商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场</U>外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统:<BR>9.4.2.1 医院病房楼的病房、贵重医疗设备室、病历档案室、药品库。<BR>9.4.2.2 高级旅馆的客房和公共活动用房。<BR>9.4.2.3 商业楼、商住楼的营业厅,展览楼的展览厅。<BR>9.4.2.4 电信楼、邮政楼的重要机房和重要房间。<BR>9.4.2.5 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。<BR>9.4.2.6 广播电视楼的演播室、播音室、录音室、节目播出技术用房、道具布景。<BR>9.4.2.7 电力调度楼、防灾指挥调度楼等的微波机房、计算机房、控制机房、动力机房。<BR>9.4.2.8 图书馆的阅览室、办公室、书库。<BR>9.4.2.9 档案楼的档案库、阅览室、办公室。<BR>9.4.2.10 办公楼的办公室、会议室、档案室。<BR>9.4.2.11 走道、门厅、可燃物品库房、空调机房、配电室、自备发电机房。<BR>9.4.2.12 净高超过2.60m且可燃物较多的技术夹层。<BR>9.4.2.13 贵重设备间和火灾危险性较大的房间。<BR>9.4.2.14 经常有人停留或可燃物较多的地下室。<BR>9.4.2.15 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。</STRONG></P>
<P>9.4.3 二类高层建筑的下列部位应设火灾自动报警系统:<BR>9.4.3.1 财贸金融楼的办公室、营业厅、票证库。<BR>9.4.3.2 电子计算机房的主机房、控制室、纸库、磁带库。<BR>9.4.3.3 面积大于50m<SUP>2</SUP>的可燃物品库房。<BR>9.4.3.4 面积大于500m<SUP>2</SUP>的营业厅。<BR>9.4.3.5 经常有人停留或可燃物较多的地下室。<BR>9.4.3.6 性质重要或有贵重物品的房间。<BR>注:旅馆、办公楼、综合楼的门厅、观众厅,设有自动喷水灭火系统时,可不设火灾自动报警系统。</P>
<P>9.4.4 应急广播的设计应按现行的国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定执行。</P>
<P>9.4.5 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防烟、排烟设施的高层建筑,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的要求设置消防控制室。</P>
 楼主| 发表于 2007-9-14 17:28:11 | 显示全部楼层

回复:火警问题

<DIV>11.4 火灾自动报警系统和消防控制室</DIV>
<P><STRONG>11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: <BR>1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;<BR>2 每座占地面积大于1000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积超过1000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的卷烟库房;<BR>3 任一层建筑面积大于1500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的制鞋、制衣、玩具等厂房;<BR>4 任一层建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于6000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;<BR>5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;<BR>6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;<BR>7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;<BR>8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;<BR>9 建筑面积大于500m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的地下、半地下商店;<BR>10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;<BR>11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。<BR><BR>11.4.2 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置。</STRONG><BR><BR>11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。<BR><BR><STRONG>11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定: <BR>1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;<BR>2 附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层的靠外墙部位,亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范第7.2.5 条的规定与其它部位隔开,并应设置直通室外的安全出口;<BR>3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;<BR>4 不应设置在电磁场干扰较强及其它可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。</STRONG><BR><BR>11.4.5 火灾自动报警系统的设计,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116 的有关规定。 </P>
 楼主| 发表于 2007-9-14 17:30:52 | 显示全部楼层

回复:火警问题

高规说得详细些,建规没有对商住楼,综合楼做具体说明,对于商住楼是否可参照“<STRONG> 任一层建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于6000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等”来做???</STRONG><BR>
     
发表于 2007-9-14 23:36:49 | 显示全部楼层

回复:火警问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ABB</B></FONT> 在(<I>2007-9-14 17:30:52</I>)的发言<BR>高规说得详细些,建规没有对商住楼,综合楼做具体说明,对于商住楼是否可参照“<STRONG> 任一层建筑面积大于3000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 或总建筑面积大于6000m<SUP>2</SUP><SUP></SUP> 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等”来做???</STRONG><BR></DIV>
<P><BR><BR>我的观点:</P>
<P>1、多层商住楼的商场部分,应该执行这条规定。</P>
<P>除非有人认为:商场不是商店!</P>
<P>呵呵~~玩笑玩笑。</P>
<P>2、原来的规范对空间的要求是“每层”,使得执行条件宽松很多。现在是“任一层”,一下子就严格起来了。</P>
发表于 2007-10-28 01:20:20 | 显示全部楼层

回复:火警问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ABB</B></FONT> 在(<I>2007-9-12 14:50:14</I>)的发言<BR>
<P>规范没有对综合楼做具体规定,大家是怎么执行的??</P>
<P>比如1层商店,其它是住宅,如果按商场要求做,那楼上住宅做吗?</P></DIV><BR><BR>应该做.可惜安全服从于经济实力.无钱第一要素,安全第二要素
     
发表于 2007-10-28 01:28:56 | 显示全部楼层

回复:火警问题

楼上的,你说的很对,这次不加分了,下次再加!
发表于 2007-10-28 01:41:16 | 显示全部楼层

回复:火警问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-28 1:28:56</I>)的发言<BR>楼上的,你说的很对,这次不加分了,下次再加!</DIV><BR>分多有啥好处?说明一下.<BR>
     
发表于 2007-10-28 01:44:04 | 显示全部楼层

回复:火警问题

我也不知道,是奖金,现在加了,年底就多了。
发表于 2007-10-28 01:48:12 | 显示全部楼层

回复:火警问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-28 1:44:04</I>)的发言<BR>我也不知道,是奖金,现在加了,年底就多了。</DIV><BR>哦,我以为建筑电气网不会给我假币呢.<BR>
     
发表于 2007-10-28 01:51:07 | 显示全部楼层

回复:火警问题

你那意思,我给你的是假币了?那你给还我好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则