账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5715|回复: 13

[问题探讨] 整个项目已设置消防控制室,丁类车间除设置消火栓按钮还要设置什么

[复制链接]
     
发表于 2023-3-17 15:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果一个丁类车间仅设置了消火栓,而无其他联动设备,但整个项目已经设置了消防控制室和火灾自动报警,那么这个车间除了设置消火栓按钮还要设置什么?应急广播?手动报警按钮?电话插孔?声光报警?依据是什么?本车间的非消防进线总箱还要消防切非吗?(应急照明按三级负荷做的,从本车间的普通照明总箱引来的)?
发表于 2023-3-17 15:23:15 | 显示全部楼层
为什么车间要做消火栓按钮?车间按规范都不做火灾自动报警,你做消火栓按钮的目的是什么?
     
 楼主| 发表于 2023-3-17 15:31:20 | 显示全部楼层
从整个项目的统一性考虑,该项目有个单体已经布置了火灾自动报警系统,作为同一个消火栓管网下的其他单体(即使按规范不需要布置火灾报警系统)的消火栓也做上消火栓按钮,这样考虑对吗?
     
 楼主| 发表于 2023-3-17 15:34:15 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2023-3-17 15:23
为什么车间要做消火栓按钮?车间按规范都不做火灾自动报警,你做消火栓按钮的目的是什么?

从整个项目的统一性考虑,该项目有个单体已经布置了火灾自动报警系统,作为同一个消火栓管网下的其他单体(即使按规范不需要布置火灾报警系统)的消火栓也做上消火栓按钮,这样考虑对吗?
发表于 2023-3-17 15:36:07 | 显示全部楼层
武汉市的要求是:园区有消防控制室的建筑,也需要设置消火栓按钮,没有消防控制室可以不设
发表于 2023-3-17 15:36:51 | 显示全部楼层
除去消火栓按钮,其他的可以不设
     
 楼主| 发表于 2023-3-17 15:39:27 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-17 15:36
武汉市的要求是:园区有消防控制室的建筑,也需要设置消火栓按钮,没有消防控制室可以不设

树总,就是园区只要有消防控制室,则其他单体有消火栓的话,就要设消火栓按钮吗?
     
 楼主| 发表于 2023-3-17 15:40:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-17 15:36
除去消火栓按钮,其他的可以不设

好的,感谢感谢
发表于 2023-3-17 15:46:33 | 显示全部楼层
zrq 发表于 2023-3-17 15:34
从整个项目的统一性考虑,该项目有个单体已经布置了火灾自动报警系统,作为同一个消火栓管网下的其他单体 ...

坐标023的项目,园区有消防控制室,但只要你的其中一个单体不需要设置火灾自动报警系统,这个单体的消火栓按钮及上面全部的内容都可以不设。
     
 楼主| 发表于 2023-3-17 16:06:40 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2023-3-17 15:46
坐标023的项目,园区有消防控制室,但只要你的其中一个单体不需要设置火灾自动报警系统,这个单体的消火 ...

好的,感谢,我这个是内蒙古鄂尔多斯的,我问问看
发表于 2023-3-17 16:29:34 | 显示全部楼层
zrq 发表于 2023-3-17 15:39
树总,就是园区只要有消防控制室,则其他单体有消火栓的话,就要设消火栓按钮吗?

武汉市是这么明确的,其他地区如果没有明确,可以先不设
     
发表于 2023-3-17 23:47:11 | 显示全部楼层
消火栓报警按钮双电源监控
防火门监控

应急照明监控
有变电所,消防电话要做进去。作为整个地块报警系统一部分。




声光警报、消防广播、非消防电源切除、电梯返回、电气火灾监控……这些不做
     
 楼主| 发表于 2023-3-20 14:24:12 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-3-17 23:47
消火栓报警按钮双电源监控
防火门监控

谢谢,不知道依据是来自哪?
     
发表于 2023-3-21 15:49:31 | 显示全部楼层
丁类车架是不是应急照明也不需要做了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则