账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3802|回复: 4

[问题探讨] 火灾自动报警的桥架可以穿越变配电室吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-14 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
火灾自动报警的桥架可以穿越变配电室吗?
     
发表于 2023-3-14 11:33:26 | 显示全部楼层
你以后要去变配电室维修调试么??
     
发表于 2023-3-14 12:34:28 | 显示全部楼层
不能。除非是专为变配电所服务的。
     
发表于 2023-3-14 12:56:09 | 显示全部楼层
不能 详见GB55024第2.0.3条
     
发表于 2023-3-14 13:29:31 | 显示全部楼层
与变配电室无关的管线不得穿越变配电室。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则