账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3832|回复: 7

[问题探讨] 求教51348 发电机计算的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-10 08:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
求教大家,关于51348 6.1.3的条文说明  允许电压降的计算公式里 这个0.25~0.3 U0中的U0是指什么,是不是笔误。手里没有配四最新印刷版,不知道是不是一样。
另外求教,51348和配四最新印刷,把发电机计算的启动倍数C由0.67改为0.33,这样算发电机比之前算的小一半多,让人不敢拿定了。
1111111png.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-3-10 10:27:25 | 显示全部楼层
这里的△E应该是无量纲,比值,配四上没有Uo
     
 楼主| 发表于 2023-3-10 12:51:46 | 显示全部楼层
感谢回复。星三角启动系数C 按0.33 没问题吧,不知道实际能不能带动
     
 楼主| 发表于 2023-3-10 13:31:50 | 显示全部楼层
找到一篇文章 说民规里的发电机计算公式量纲不对,应该参照钢铁手册的计算,附上链接,大家看下https://www.sohu.com/a/646405253_121124371
     
发表于 2023-3-10 15:51:19 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-3-10 12:51
感谢回复。星三角启动系数C 按0.33 没问题吧,不知道实际能不能带动

星角启动过程中,1.星启动后,转速由0开始快速达到额定转速,对应的,电机电流由0开始快速上升最大可达到0.33Iq;
                          2.接近额定转速后,切断Q1和Q3接触器(切断约50ms),电流失去通路,而电机因惯性基本保持转速;这里是为了避免短路(参见配四手册);
                          3.Q1和Q3接触器切断约50ms后,控制Q1和Q2接触器接通,电机转为角型方式工作。因电机转速还接近于额定转速,电机电流由0开始快速上升(有二次冲击电流),最大可达到0.67Iq.
      上述可以通过星角启动的仿真加以认证。个人认为:民标条文说明中C取0.33存在问题,建议延袭2008版的民规为妥。
                       
     
 楼主| 发表于 2023-3-11 08:45:19 | 显示全部楼层
感谢回复。昨天研究了一下钢铁手册,发现民规和配四新印刷版的发电机计算量纲确实有问题,太小了,按钢铁手册应该在民规公式2和3的基础上再除以效率0.85和功率因数0.8,量纲才差不多
     
发表于 2023-3-12 08:55:33 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2023-3-10 15:51
星角启动过程中,1.星启动后,转速由0开始快速达到额定转速,对应的,电机电流由0开始快速上升最大可达到 ...

这个系数理解为起动转矩系数。1/3应该是对的
     
 楼主| 发表于 2023-3-13 09:49:45 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-12 08:55
这个系数理解为起动转矩系数。1/3应该是对的

好的 感谢回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则