账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18623|回复: 32

[求助] 宿舍旅馆走道照明二级怎么解决

[复制链接]
     
发表于 2023-3-9 12:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.这边有个图审不认蓄电池,觉得时间不满足要求,只认发电机(个人认为发电机也有时间限制吧)。这种情况怎么解决?2.还有的专家觉得走道照明是二级,那消防就要提高到二级(室外消防用水25L/S),这样是不是旅馆宿舍以后全上发电机算了?反正6月份防火通用规范旅馆建筑就要上火灾自动报警,也不担心因为上了发电机才上自动报警浪费钱。
     
 楼主| 发表于 2023-3-9 12:13:04 | 显示全部楼层
我这是很小的旅馆
     
发表于 2023-3-9 13:03:25 | 显示全部楼层
市电再开个0.4kV线路不就是了 注明不与主电源不同变压器引来
     
发表于 2023-3-9 13:14:45 | 显示全部楼层
一个小旅馆就要因为走道照明上发电机???类似这种情况我都是用蓄电池来解决的,没被提过
其次消防负荷等级除了住宅电气那边规范说要按整个小区最高负荷等级对待,其他都没见过这种说法,像你这个项目,园区有二级负荷供电条件,我可以提高标准按二级处理,但我按三级,你不能说我错啊
     
发表于 2023-3-9 13:31:43 | 显示全部楼层
我们这里审图 容量较小的水泵 二级负荷都可以用EPS带 不用上发电机。
     
发表于 2023-3-9 13:42:25 | 显示全部楼层
跟我们这里因为消防水位要远传,专门加个消控室有的一拼,都是人才
     
发表于 2023-3-9 13:58:50 | 显示全部楼层
竖井里装个EPS吧
发表于 2023-3-9 14:42:14 | 显示全部楼层
觉得时间不满足要求,他觉得时间应该多长?
     
发表于 2023-3-13 23:24:35 | 显示全部楼层
走道照明是二级,不一定就是需要时间要求。消防才有持续时间要求。小宿舍旅馆,不能因此强制人家上发电机吧?
     
发表于 2023-3-14 11:53:24 | 显示全部楼层
我一直由个疑问,旅馆建筑的建筑等级怎么确认啊,规范中也没得明确规定,问建筑都提不出来,都没得依据
     
发表于 2023-3-14 14:09:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 苏凌枫z 于 2023-3-14 14:10 编辑
qqsariel 发表于 2023-3-14 11:53
我一直由个疑问,旅馆建筑的建筑等级怎么确认啊,规范中也没得明确规定,问建筑都提不出来,都没得依据

《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014第1.0.3条:旅馆建筑等级按由低到高的顺序可划分为一级、二级、三级、四级和五级。《旅游饭店星级的划分与评定》GB/T14308-2010第6章。
     
发表于 2023-4-10 15:16:06 | 显示全部楼层
变压器不同母线侧引来,走廊照明做双切
     
发表于 2023-4-10 17:11:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-9 14:42
觉得时间不满足要求,他觉得时间应该多长?

正常市电恢复所需时间吧。但好像也没具体数据明确
     
发表于 2023-4-10 17:13:04 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2023-3-13 23:24
走道照明是二级,不一定就是需要时间要求。消防才有持续时间要求。小宿舍旅馆,不能因此强制人家上发电机吧 ...

按常理,非消防才会需求更长时间吧
     
发表于 2023-4-10 22:45:28 | 显示全部楼层

1.这边有个图审不认蓄电池,觉得时间不满足要求,只认发电机(个人认为发电机也有时间限制吧)。这种情况怎么解决?

GB55024 和图审沟通一下
3.1.4 应急电源应由符合下列条件之一的电源组成:
    1 独立于正常工作电源的,由专用馈电线路输送的城市电网电源;
    2 独立于正常工作电源的发电机组;

    3 蓄电池组。

照明切换时间要求
    2) 用作人员密集场所的疏散照明电源装置时,不应大于0.25s,其他场所不应大于5s;
    3) 用作备用照明电源装置时,不应大于5s;金融、商业交易场所不应大于1.5s;


旅馆走道备用照明,发电机切换时间要求无法满足。
只能EPS。
疏散照明集中电源、人防EPS,都在用。为什么这个图审不让用



2.还有的专家觉得走道照明是二级,那消防就要提高到二级(室外消防用水25L/S),这样是不是旅馆宿舍以后全上发电机算了?
消防就严格按消防条款走。不用受其他干扰。
规范没说 消防负荷等级要顶天、等同于建筑物/建筑群的最高负荷等级。



10.1.5 除三级消防用电负荷外,消防用电设备的备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内消防用电设备的持续用电要求。


按三级消防负荷,这个小旅馆照明EPS时间,可以不按火灾延续时间2h考虑了。规范给你引了一条路。
按二级消防负荷,EPS容量 时间就要至少2h计


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则