x01oct 发表于 2023-3-6 12:25 我觉得满足,如果从柴油机就分开两段,我个人觉是画蛇添足
消防应急照明专题帖子汇总
zhouke 发表于 2023-3-6 13:29 原来负荷分级与不分级均可,现在应急发电机必须设2个开关分别带2段母线。
L446231510 发表于 2023-3-6 14:21 为什么不能是一个开关带两段母线,规范说分母线,也没说分开关而且一个发电机采用电缆出现,接 ...
zhouke 发表于 2023-3-6 14:29 例如:对千共用的一台柴油发电机组,应在柴油发电机组电源总配出柜处分别设置备用电源和应急电源主开关, ...
4.1.5图示
树欲静而风不止 发表于 2023-3-6 14:22 备用电源,一般提供一、二级负荷。 应急电源,一般提供给一级负荷中的特别重要负荷。 供规3.0.3 第一款讲 ...