树欲静而风不止 发表于 2023-3-3 11:06 如果是三级负荷,供电没有要求
消防应急照明专题帖子汇总
feemwang 发表于 2023-3-3 11:09 可以厂房做一个总箱不呢,从总箱把消防负荷的分出来
树欲静而风不止 发表于 2023-3-3 11:39 厂房设置一个配电室,总箱设置在配电室
feemwang 发表于 2023-3-3 11:41 我也是这样考虑的,消防水泵房的和非消防都从这个总箱出,中间加个防火隔板
树欲静而风不止 发表于 2023-3-3 11:47 嗯,只有从配电室出,才算消防专用回路