账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10843|回复: 17

[规范条文] 空调插座是否能和普通照明插座共用计量箱?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-2 13:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 赤色彗星 于 2023-3-2 13:45 编辑

3.3.5 甲类公共建筑应按功能区域设置电能计量。

条文解释:甲类公共建筑是指单栋建筑面积大于300m2,或单栋建筑面积小于或等于300m2但总建筑面积大于1000m2的建筑群。甲类公共建筑各功能分区较多,各自功能不同,按功能区域设置计量,有利于责任到位,落实节能措施。功能分区可以到层,也可以到区域。对照明插座、空调、电力、特殊用电设备等分项计量,可以进行能效分析和用能管理。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-3-2 15:34:11 | 显示全部楼层
按照这个要求,空调应单独计量
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-3-2 15:34:31 | 显示全部楼层
有种说法这个空调是中央空调,不是末端的挂机
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-2 15:55:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-2 15:34
有种说法这个空调是中央空调,不是末端的挂机

审图说不管什么空调,空调就是空调,一定要分开计量
     
发表于 2023-3-2 16:33:01 | 显示全部楼层
直接在所有空调回路前面加一个总表呗。
     
发表于 2023-3-2 17:11:59 | 显示全部楼层
四川省地标DBJ51/143-2020第8.2.4条条文说明内容:“空调系统的耗电设备除制冷机、循环水泵外,主要为末端的全空气空调系统、新风空调系统、风机盘管,还包括多联机空调系统。全空气空调系统与新风空调系统的风机、多联空调室外机通常容量较大,配电为独立回路,具备条件实现计量。设置于人员活动区的风机盘管、多联空调室内机、分体式空调机配电零散,带入照明和插座子项,难以单独计量,不用硬性要求。”参考吧
     
发表于 2023-3-3 09:30:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
     
发表于 2023-3-3 09:58:27 | 显示全部楼层
GB50189-2015第6.4.3条条文说明:若空调系统末端用电不可单独计量,空调系统末端用电应计算在照明和插座子项中,包括220V排风扇、室内空调末端和分体式空调等。
     
发表于 2023-3-3 10:00:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-3-3 10:02 编辑

关于“照明插座、空调、电力、特殊用电设备”的定义,国标8年前就给出了解释了。

1.png
2.png
3.png

     
发表于 2023-3-3 12:14:19 | 显示全部楼层
这个条纹解释里把办公类建筑的照明和插座分开计量与正文矛盾且不合理。
     
 楼主| 发表于 2023-3-3 13:52:03 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-3-2 15:55
审图说不管什么空调,空调就是空调,一定要分开计量

我就怕这种,给你整个强条但是对于小的建筑难以实现,入户箱分为:照明插座箱、空调插座箱、应急照明,加上总箱就有了4个箱,每个箱内设电表。数量太大了,你们是怎么做的呢?
     
发表于 2023-3-3 14:39:23 | 显示全部楼层
赤色彗星 发表于 2023-3-3 13:52
我就怕这种,给你整个强条但是对于小的建筑难以实现,入户箱分为:照明插座箱、空调插座箱、应 ...

唉,以前审图公司不指定,多家公司竞争抢生意,很好沟通的,把涉及的规范条文摆一下,大家平心静气的商量就把问题解决了。现在审图公司是主导了,牛气冲天,无法沟通,一定要按照他们的意思去做,你不做就晾着你,让甲方和你急。你说的问题我用了智能宿舍电表来解决的,产品说明见链接
https://zhuanlan.zhihu.com/p/475620837
     
发表于 2023-3-3 14:41:14 | 显示全部楼层
1,概述



DDSY1352 单相预付费电能表(远程管理控制电能表)主要用于计量单相交流用电,适合于学生宿舍(公寓)用电管理。终端可以一路火线进线,多路火线并联输出,有三路、四路和五路可选,可分别计量照明、插座、空调回路,卫生间,热水器等;可进行预付费控制,并可对各路出线分别进行负载控制和时间控制并支持近30条跳闸事件记录存储功能,实现对学校宿舍用电管理的电力商品化、用电安全和按需控制。



宿舍用电管理终端支持485和红外通讯,可方便地实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。计量精度满足GB/T17215.321-2008标准要求。
     
 楼主| 发表于 2023-3-3 17:25:44 | 显示全部楼层

谢谢解答,但是房间内设配电箱的宿舍、旅馆等建筑,是否有其他方案呢?其他小型公共建筑你们是怎么做的呢?
     
 楼主| 发表于 2023-3-3 17:27:23 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-3-3 10:00
关于“照明插座、空调、电力、特殊用电设备”的定义,国标8年前就给出了解释了。

还是担心审图直接来个强条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则