官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2023-3-1 08:43 既然设置了发电机,除了消防负荷,建议把一级负荷也带着,平时和消防负荷只统计大的就行了
777777777 发表于 2023-3-1 10:09 一般都是消防负荷、非消防一级负荷这、业主需要保障的其他负荷
pbbluesky128 发表于 2023-3-1 11:58 树总,本工程消防负荷为一级负荷,两路独立10kV电源已满足一级负荷供电要求,为什么还要用发电机要带消防 ...
pbbluesky128 发表于 2023-3-1 12:00 本工程消防负荷为一级负荷,两路独立10kV电源已满足一级负荷供电要求,为什么还要用发电机要带消防负荷呢 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页