[求助] 中型商业的商铺电表箱用电及空调主机用电

[复制链接]
发表于 2023-2-27 09:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB51348-2019附录A第14项,中型商业及空调用电都属于二级负荷;现在一个面积约9000方的农贸市场,业主只愿意设单台变压器及单台柴发;问题:柴发需要为商业电表箱及空调主机(这两样用电负荷很大)二级负荷的备用(我理解对不对?,是不是商业电表箱及空调可按三级负荷配电?),业主闲我们选择的的柴发容量选大了,请问有什么办法搞小一点?谢谢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-27 10:02:13 | 显示全部楼层
总觉得还是定义的问题,菜市场肯定属于商店建筑,但是否属于商场、百货商店、超市?
     
发表于 2023-2-27 10:15:33 | 显示全部楼层
空调搞进去肯定大了,如果按商店建筑设计规范JGJ48-2014负荷分级,大型的商业空调才是二级,中型的不是二级。
     
发表于 2023-2-27 10:46:48 | 显示全部楼层
9000平方顶多算小型商业。柴发就提供消防就行了。
     
发表于 2023-2-27 11:02:58 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-2-27 10:46
9000平方顶多算小型商业。柴发就提供消防就行了。

5000-20000,属中型
发表于 2023-2-27 11:25:06 | 显示全部楼层
农贸市场,不可能柴发来带空调和商户用电的
     
发表于 2023-2-27 11:25:48 | 显示全部楼层
农贸市场这个面积怎么算的他占地还是建筑面积。照明算二级,也不算空调。
 楼主| 发表于 2023-2-27 16:24:47 | 显示全部楼层
感谢大家回复,与审图沟通后,审图公司同意将商业电表箱及空调用电按三级负荷仅接入变压器即可。
     
发表于 2023-2-28 08:50:14 | 显示全部楼层
农贸市场和商场、百货商店、超市感觉还是有差距吧,应算是菜市场,供电负荷等级没那么高。