账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11675|回复: 19

[问题探讨] 非集中控制型应急照明系统

[复制链接]
     
发表于 2023-2-21 13:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高校宿舍楼,室外消防用水量大于25L/s,该楼只有公共照明和应急照明为二级负荷,应急照明集中电源内部蓄电池可以作为该系统第二路电源吗?或者有没有规定第二路电源也必须是市电?因为应急照明规范中规定该集中电源的市电电源引自楼层普通照明箱,而楼层普通照明箱是按照三级负荷要求供电的,因此我认为集中电源内部蓄电池可以作为第二路电源,各位如何看待此问题?
发表于 2023-2-21 13:44:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 闲画电气忙种地 于 2023-2-21 13:46 编辑

高校宿舍楼,室外消防用水量大于25L/s,应急照明应采用双回路供电。
     
发表于 2023-2-21 13:50:55 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2023-2-21 13:44
高校宿舍楼,室外消防用水量大于25L/s,应急照明应采用双回路供电。

应该是防火规范10.1.2
     
发表于 2023-2-21 14:02:25 | 显示全部楼层
个人觉得是不行。消防二级负荷的应急照明应该是消防双回路末端双切以及专用供电回路。楼主目前做法估计会被提防火规范10.1.6和10.1.8.
发表于 2023-2-21 14:30:04 | 显示全部楼层
其实本来GB51309是容许的,被新民规给搞了个13.7.15
     
 楼主| 发表于 2023-2-21 15:54:21 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-2-21 14:02
个人觉得是不行。消防二级负荷的应急照明应该是消防双回路末端双切以及专用供电回路。楼主目前做法估计会被 ...

但是GB51309中已做规定,非集中控制型应急照明系统集中电源的市电输入引自楼层普通照明箱,所以感觉有些矛盾啊
     
 楼主| 发表于 2023-2-21 15:58:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-21 14:30
其实本来GB51309是容许的,被新民规给搞了个13.7.15

但是GB51309中已做规定,非集中控制型应急照明系统集中电源的市电输入引自楼层普通照明箱,如果集中电源的主电源非要由双路市电自动切换,那我觉得是不是集中电源市电输入端可引自每层公共照明箱,因为公共照明属于二级负荷,此时也满足了集中电源的二级负荷供电要求。
发表于 2023-2-21 16:22:43 | 显示全部楼层
pbbluesky128 发表于 2023-2-21 15:58
但是GB51309中已做规定,非集中控制型应急照明系统集中电源的市电输入引自楼层普通照明箱,如果集中电源 ...

公共照明不是消防负荷
     
 楼主| 发表于 2023-2-21 16:50:30 | 显示全部楼层

那岂不是和GB51309中的要求相矛盾,GB51309中规定非集中控制型应急照明系统的集中电源市电输入引自楼层普通照明箱
发表于 2023-2-21 17:15:40 | 显示全部楼层
pbbluesky128 发表于 2023-2-21 16:50
那岂不是和GB51309中的要求相矛盾,GB51309中规定非集中控制型应急照明系统的集中电源市电输入引自楼层普 ...

是的,按照建规和GB55037的要求,这个就是消防负荷,不能引自普通照明配电箱
     
发表于 2023-2-21 18:21:32 | 显示全部楼层
非集中控制型消防应急照明系统,如何在火灾时强制点亮?
1、GB51309:通过应急照明集中电源或应急照明配电箱的应急启动按钮点亮。
而且进一步地,3.7.4、5.3.4中说了,手动应急启动实际上就是“切断输入电源”、转为使用蓄电池供电点亮灯具(集中电源内的蓄电池或灯具内的蓄电池)。
这个规定也要求了非集中控制型系统,应该能断电即自动进入应急模式点亮所有应急灯。因此按51309的逻辑,非集中控制型系统必须接入普通照明电源,火灾时即可以现场手动启动,也可以断开火灾区域的电源而自动启动,启动方式更灵活和实际。

2、GB51348 13.4.6 不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯。
GB55037 10.1.6 消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
如果非集中控制型系统使用消防电源供电,那么发生火灾时就只能人员冲进火灾现场、找到应急照明集中电源(配电箱)、然后操作其手动应急按钮才行了。我觉得就很SB。
     
发表于 2023-2-22 09:33:43 | 显示全部楼层
pbbluesky128 发表于 2023-2-21 15:54
但是GB51309中已做规定,非集中控制型应急照明系统集中电源的市电输入引自楼层普通照明箱,所以感觉有些 ...

所以应急照明为啥不采用集中控制型。一般规范矛盾最后都是以审图老师的个人意见为准,可以先直接咨询一下审图老师。
     
发表于 2023-2-22 09:45:23 | 显示全部楼层
按照江苏省的一个答疑是:可以这么设计,符合GB51309-2018第3.3.7-3-2款,但是不能做为第二路电源。
     
 楼主| 发表于 2023-2-22 11:58:15 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-2-22 09:33
所以应急照明为啥不采用集中控制型。一般规范矛盾最后都是以审图老师的个人意见为准,可以先直接咨询一下 ...

单体没有做火灾自动报警系统为什么要设集中控制型系统呢?
     
发表于 2023-2-22 15:46:49 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2023-2-22 09:45
按照江苏省的一个答疑是:可以这么设计,符合GB51309-2018第3.3.7-3-2款,但是不能做为第二路电源。

江苏省答疑好像记得非集中控制型的,集中电源接消防箱和非消防箱都可以,接消防箱满足GB51348,接非消防箱满足GB51309,你这消防是二级负荷,建议接双电源消防箱
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则