[求助] T接的问题,请帮忙看下

[复制链接]
     
发表于 2023-2-17 09:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
施工单位要求标注T接箱的型号,另外看到说有些审图也要求标注T接箱的规格型号,请问大家平时都标注这个吗,哪里有这方面的资料可以查到吗
     
发表于 2023-2-17 09:33:49 | 显示全部楼层
哪儿来的型号?标准图上没有,甚至厂家都没有型号,都是非标产品,定制的
     
发表于 2023-2-17 10:24:08 | 显示全部楼层
没有标注过型号,学习一下
     
发表于 2023-2-17 10:41:32 | 显示全部楼层
现在的施工单位真是日了狗!!!!
     
发表于 2023-2-17 11:04:40 | 显示全部楼层
低压电缆T接箱有端子式的和母线式的,母线式的实际上是环入环出,要断干线。如果选用母线式,就是配电箱取消开关,将进线做成两路,出线一路。标个与配电箱一样的型号,括弧个非标就行,关键是额定电流要明确,其他动热稳定性之类的,既然所接的配电箱都满足,那T接箱也满足。如果是端子式的,那样式就多了去了,网上搜一下,一大把。我住的小区住宅供电改造,用的是T接端子盒。