[问题探讨] 排烟风机IO模块个数问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-16 15:25:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天看到一篇文章,里面的IO模块个数是否是图集上标注的那样呢?

文章描述

文章描述

图集标注

图集标注

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-2-16 15:37:13 | 显示全部楼层
图集上就是这个数,5I+1O,但是你的图圈错位置了,左下那个才是O,上面两个也是I
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-16 15:39:16 | 显示全部楼层
不要纠结几个模块,把点的类型和数量搞清楚,如果用双输入模块,那就是2个双输入模块+1个输入输出模块
     
发表于 2023-2-16 18:30:39 | 显示全部楼层
现在都是消防风机控制器,消防水泵控制器,看看他们的接线端子,哪有那么多反馈信号给你,图集只是给你一个参考,他上面很多反馈信号对报警系统都没用~报警规范里提到的需要的反馈信号没有手自动状态信号这些~
     
发表于 2023-2-16 21:36:08 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-2-16 18:30
现在都是消防风机控制器,消防水泵控制器,看看他们的接线端子,哪有那么多反馈信号给你,图集只是给你一个 ...

50116附录A

VeryCapture_20230216213629.jpg
     
发表于 2023-2-17 09:15:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-16 15:39
不要纠结几个模块,把点的类型和数量搞清楚,如果用双输入模块,那就是2个双输入模块+1个输入输出模块

纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个点位
     
发表于 2023-2-17 09:21:33 | 显示全部楼层
一直是一台风机给一个I/O模块。如果是这么做 可能还真做错了
     
发表于 2023-2-17 09:26:30 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-2-17 09:21
一直是一台风机给一个I/O模块。如果是这么做 可能还真做错了

以前做项目都是一个风机双切箱直接一个I/O模块,现场都自己搞了看来是。
     
发表于 2023-2-17 09:30:54 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-2-17 09:15
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个 ...

您能指定消防公司使用2个单输入模块还是1个双输入模块么?

不能的话,就别纠结了。。。
     
发表于 2023-2-17 09:32:43 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-2-17 09:26
以前做项目都是一个风机双切箱直接一个I/O模块,现场都自己搞了看来是。

一个双切带几台风机也给一个模块?
     
发表于 2023-2-17 09:36:18 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-2-17 09:15
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个 ...

双输入 双输出 I/O模块这些都是两个点。,,,和你用什么模块无关
     
发表于 2023-2-17 09:40:39 | 显示全部楼层
每一个需要识别的对象(信号),都占一个地址点位,不管输入或输出都这样,算总线回路点位数时会用到。每一模块,占一个连接点位,算隔离器保护范围时会用到。
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 10:31:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 nang25 于 2023-2-17 10:38 编辑
x01oct 发表于 2023-2-16 15:37
图集上就是这个数,5I+1O,但是你的图圈错位置了,左下那个才是O,上面两个也是I

是5个I,1个O吗?是不是修改成这样子?
QQ截图20230217103743.png
     
发表于 2023-2-17 10:34:39 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-2-17 09:15
纠结的,占点位的啊,如果挂总线上按32个点位限制,他是一个模块占一个点位还是一个设备(一个风机)占一个 ...

看14X505-1第11页左下角提示:一个模块算一个。
     
发表于 2023-2-17 11:20:39 | 显示全部楼层
nang25 发表于 2023-2-17 10:31
是5个I,1个O吗?是不是修改成这样子?

不是,您这个IO数字都不会数吗?你圈了5个I,标个4I??