[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

[复制链接]
     
发表于 2007-9-4 11:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>      案例仿真试题由安徽淮南联大洪滨老师整理提供并授权在论坛发表。<FONT color=#ff3300><FONT face=黑体><STRONG><FONT size=3>一家之言,仅供大家学习参考</FONT></STRONG>!!</FONT></FONT>在此对作者辛勤整理和倾情奉献深表谢意。为尊重作者劳动成果,如需转载,请先征得作者的同意!谢谢!</P>
     
 楼主| 发表于 2007-9-4 11:40:44 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午卷)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt">[LOGIN] </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt" align=center><STRONG>2007年电气注册工程师专业考试案例试题(上午卷)</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt" align=center><STRONG>作者:洪滨</STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt" align=center><STRONG></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt" align=center><STRONG><o:p></o:p></STRONG></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center>(本“仿真电气注册工程师专业考试案例题”,均按考试大纲要求设计;并参考了2005年度、2006年度部分专业考试试题。)</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">〖案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系,共25道小题,每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分,试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点。〗</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">【案例一】、一台直流电机,P<SUB>e</SUB>=1000kW,n=600r/min,最高弱磁转速1200r/min,电枢U<SUB>r</SUB>=750V<SUB>DC</SUB>,效率0.98.用三相桥式可控硅整流供电,电枢回路可逆,四象限运行。电机过载倍数为1.5,车间电压10kV。拟在传动装置进线侧设一台整流变压器,进行参数设计。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第1题、整流变压器接线形式哪种不可采用?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A  D,d0     B  D,y<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="11" UnitName="C">11   C</st1:chmetcnv>  Y,y0      D  Y,d5 <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 36.15pt; mso-char-indent-count: 3.0; mso-layout-grid-align: none"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第2题、确定整流变压器二次U<SUB>r</SUB>最接近:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A  850V      B  600V     C  700V       D  800V <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第3题、当电机在额定电流下运行时,计算变压器二次绕组为Y接时其相电流有效值(方均根值)最接近:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-char-indent-count: 4.0">A  1182A   B  1088A   C  1449A   D  1522A </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第4题、整流变压器二次(电动机额定电压)U<SUB>r</SUB>=825V,整流装置最小移相角为<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">30°,当电网电压下降10%时,求整流装置的最大输出电压最接近:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">A  1505V    B  869V     C   965V    D  1003V <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第5题、整流变压器二次U<SUB>js</SUB>=780V,I<SUB>js</SUB>=1100A,求S?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A  1250 kVA    B  1000 kVA    C  1600 kVA    D  1050 kVA</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0; mso-layout-grid-align: none"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">【案例二】、可编程序控制器的输入/输出(I/O)模块,是CPU与现场I/O设备或其他外部设备的桥梁,有各种操作电平与输出驱动能力的I/O模块和各种用途的功能模块供用户选用。以下生产现场的设备欲通过可编程序控制器进行控制,应如何选用适当的输入/输出(I/O)模块?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第6题、一台轧钢机的传动交流电动机采用交流变频调速,其速度检测采用脉冲发生器。脉冲发生器与可编程序控制器连接应选用哪一种输入/输出模块?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A.电压型模拟量输入模块;               B.高速计数模块;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   C.开关量输入模块;                     D.电压型模拟量输出模块。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第7题、控制室操作台上有二个操作按钮,用于控制送水泵的开启和停止。欲将其操作信号与可编程序控制器连接,应选用哪一种输入/输出模块?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A.模拟量输入模块;              B.开关量输出模块;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   C.BCD模块;                     D.开关量输入模块。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第8题、测量空气压缩机轴承温度的检测元件送出信号为4~20mA 欲将其检测信号与可编程序控制器连接,应选用哪一种输入/输出模块?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A.电流型模拟量输入模块;          B.数字量输入模块;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   C.高速计数模块;                  D.电压型模拟量输入模块。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第9题、控制提升卷扬机的交流接触器线圈电压为AC220V,应选用哪一种输入/输出模块与可编程序控制器连接?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A.直流220V开关量输出模块;           B.交流24V开关量输出模块;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   C.交流220V开关量输入模块;           D.交流220V开关量输出模块。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第10题、空气压缩机进口阀为流量调节阀,调节信号为 1~5V,欲用可编程序控制器进行控制应选用哪一种输入/输出模块与其连接?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A.电压型模拟量输出模块;               B.电流型模拟量输入模块;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   C.数字量输出模块;                     D.高速计数模块。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">【案例三】、某生产车间有一台抽风机,生产过程中易发生过负荷,工艺要求能自起动,抽风机配套的交流异步电动机参数为:额定电压6000V,额定功率850kW,额定电流97A,起动电流为额定电流的5.8倍,电动机最大转矩为额定转矩的2.2倍。电网参数:电网电压6000V,在电网最小运行方式下电动机端子三相短路时,流过保护的最小三相短路电流为9000A。电动机主回路电流互感器接于相电流,变比为150/5。电动机电源母线电压互感器变比为6000/100。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第11题、以下哪种保护装置对这台抽风机是不适合的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt">A.防止多相短路的速断保护;              B.防止过载的过负荷保护;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt">C.低电压保护;                          D.失步保护。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24.65pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第12题、用两个GL-12/10型继电器构成主回路过电流继电保护装置,作为防止多相短路的速断保护和防止过载的过负荷保护,下列哪个数据最符合过负荷保护的动作电流值?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt">A.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="3.99" UnitName="a">3.99A</st1:chmetcnv>;    B.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="5" UnitName="a">5.0A</st1:chmetcnv>;    C.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="27.6" UnitName="a">27.6A</st1:chmetcnv>;    D.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2.5" UnitName="a">2.5A</st1:chmetcnv>。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第13题、抽风机设备的实际起动时间为13秒,下列哪个时间最适合过负荷保护装置动作时限?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt">A.26秒;    B.10秒;    C.18秒;    D.14秒。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 27pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 37.5pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">【案例四】、下面两图分别表示一台向某水处理厂水池专管送水的水泵用阀门控制流量和用水泵转速控制流量的特性曲线。</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> 2007941241010.jpg <o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 84pt; TEXT-INDENT: -84pt; mso-char-indent-count: -7.0">       <v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype>   </P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 84pt; TEXT-INDENT: -84pt; mso-char-indent-count: -7.0">阀门控制风机流量</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 84pt; TEXT-INDENT: -84pt; mso-char-indent-count: -7.0"></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 84pt; TEXT-INDENT: -84pt; mso-char-indent-count: -7.0">    2007941255510.jpg           </P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 84pt; TEXT-INDENT: -84pt; mso-char-indent-count: -7.0">转速控制风机流量</P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 84pt; TEXT-INDENT: -84pt; mso-char-indent-count: -7.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第14题、当用阀门控制流量时工况点由A变为B,B点流量Q<SUB>B</SUB>为A点流量Q<SUB>A</SUB>的0.8倍,B点扬程H<SUB>B</SUB>为A点扬程H<SUB>A</SUB>的1.2倍,问:这时B点功率P<SUB>B</SUB>为A点功率P<SUB>A</SUB>的多少倍?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、0.77 P<SUB>A</SUB>;   B、1.15 P<SUB>A</SUB>;    C、1.0 P<SUB>A</SUB>;    D、0.96 P<SUB>A</SUB>。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    <o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第15题、当用水泵转速控制流量时工况点由A变为C,C点流量Q<SUB>C</SUB>为A点流量Q<SUB>A</SUB>的0.8倍,C点扬程H<SUB>C</SUB>为A点扬程H<SUB>A</SUB>的0.7倍,问:这时C点功率P<SUB>C</SUB>为A点功率P<SUB>A</SUB>的多少倍?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、0.40P<SUB>A</SUB>;    B、0.45 P<SUB>A</SUB>;     C、0.56 P<SUB>A</SUB>;    D、0.88 P<SUB>A</SUB>。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    <o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第16题、水泵在工作点A时,功率为P<SUB>A</SUB>。在当水泵由工作点A流量降低20%时,采用水泵转速控制流量比采用阀门开度控制流量增加的节电率为多少?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、41.7%;      B、0.58%;      C、20%;      D、10%。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    <o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">【案例五】、某水泵原配套额定容量为55kW交流电动机,电源电压380V,运行时电流表读数为67A,功率因数cosφ=0.78,此时电动机输出功率为28.72kW。为提高运行效率,现将原水泵配套的55kW电动机替换为额定容量为40kW的交流电动机,替换后电动机负载功率不变,此时电动机效率为91%。该水泵每年运行4500小时。试计算更换电动机前后的有关运行参数。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第17题、采用55kW电机配套时电机的输入功率为多少kW?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、19.86kW;    B、34.4kW;    C、44.1kW;    D、42.9kW。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   <o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第18题、采用55kW电机配套时电机的效率为多少?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A、83.5%;      B、62.5%;      C、52.6%;      D、66.9%。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   <o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第19题、将原水泵配套的55kW电动机替换为40kW的电动机后,电动机的输入功率为多少kW?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、26.1kW;    B、31.6kW;    C、36.4kW;    D、34.7kW。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    <o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第20题、水泵更换为40kW电动机比使用55kW电动机全年节电多少kWh?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoPlainText style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    A、67500 kWh; B、12600 kWh; C、12960 kWh; D、25560 kWh。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">    <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">【案例六】、一条18 km 110kV架空线路,在过隧道时,换为在隧道内敷设的YJLV单芯电力电缆,架空线路输送容量为100MVA,短路电流为31.5kA,短路电流持续时间为0.2s。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>YJLV参数(铝芯在空气中一字型)<o:p></o:p></P>
<DIV align=center>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto 59.4pt; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 27pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=36>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>S<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="240" UnitName="mm">240 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="300" UnitName="mm">300 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="400" UnitName="mm">400 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="500" UnitName="mm">500 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP><o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 27pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=36>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>I<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="570" UnitName="a">570A</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="645" UnitName="a">645A</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="735" UnitName="a">735A</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="830" UnitName="a">830A</st1:chmetcnv><o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE></DIV>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第21题、假定电缆热稳定系数为86,按短路热稳定条件,计算本工程电缆允许最小截面。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; mso-char-indent-count: 5.0">A   <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="173" UnitName="mm">173 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      B  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="164" UnitName="mm">164 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; mso-char-indent-count: 5.0">C   <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="156" UnitName="mm">156 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      D  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="141" UnitName="mm">141 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第22题、已知高压电缆敷设时综合修正系数为0.9,按电缆允许载流量选电缆标称截面S。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; mso-char-indent-count: 5.0">A   <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="240" UnitName="mm">240 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      B  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="300" UnitName="mm">300 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; mso-char-indent-count: 5.0">C   <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="400" UnitName="mm">400 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      D  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="500" UnitName="mm">500 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第23题、已知电缆保护层的冲击耐压值为37.5kV,则电缆保护器通过最大电流时最大残压应取多少?并说明理由。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; mso-char-indent-count: 5.0">A   64 kV      B  37.5 kV <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 60pt; mso-char-indent-count: 5.0">C   24 kV      D  26.8 kV  </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第24题、在隧道内敷设的YJLV单芯电力电缆经过计算,其感应电压为150V,电缆敷设时需将电缆保护层分为若干单元,每个单元内两端护层三相接地,且每单元又用连接盒分为三段,每段交接换位并经保护器接地。这样做的主要原因:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">A、 为降低电缆保护层上的感应电压;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">B、 为使电缆三相的阻抗参数相同;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">C、 为使每相电缆保护层的感应电流相互抵消;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">D、 为使每相电缆产生的电压降相互抵消。<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第25题、电缆终端的设计取决于要求的工频和冲击耐受电压值、大气污染程度和海拔。假定在隧道内敷设的YJLV单芯电力电缆终端在海拔2000m,电缆终端外绝缘雷电冲击试验电压最低应为:<o:p></o:p></P>
<P>A、325 kV       B、450 kV      C、480 kV      D、495 kV</P>
<P>[/LOGIN]<BR></P><BR>
     
 楼主| 发表于 2007-9-4 12:09:15 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午卷)

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal">[LOGIN]</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal">2007年电气注册工程师专业考试案例试题</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">(下午卷)</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG></STRONG><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal">作者:洪滨</B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 32pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG></STRONG><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">(本“仿真电气注册工程师专业考试案例题”,均按考试大纲要求设计;并参考了2005年度、2006年度部分专业考试试题。)</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">【案例一】、某10kV线路负荷电流180A,I”=20kA,k<SUB>ch</SUB>=1.8。请选择用于内部计量及过电流保护回路的电流互感器。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第1题、电流互感器变比及准确级应选择(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A. 选用200/5  0.2/10p15;   B. 选用200/5  0.5/10p10;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   C. 选用300/5  0.2/10p15;   D. 选用300/5  0.5/10p10。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第2题、根据线路的短路电流,检验电流互感器动稳定倍数为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A. 100;   B. 120;   C. 150;   D. 180。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第3题、根据线路的短路电流,校验电流互感器(瓷绝缘)的外部受力(a——相向距离35cm,L——计算长度80cm)为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A. 950N;   B. 1000N;   C. 1050N;   D. 1100N。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第4题、根据线路的短路电流,校验电流互感器热稳定倍数为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">   A. 60/1s;   B.67/1s;   C. 72/1s;   D. 75/1s。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第5题、电流互感器保护回路负载阻抗0.4Ω应选电流互感器容量(VA值) 大于(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">         A. 4VA;   B.6VA;   C. 10VA;   D. 15VA。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">【案例二】、对防雷击电磁脉冲的下列问题作出正确选择<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第6题、当无法获得设备的耐冲击电压时,220/380V三相配电系统的Ⅱ类用电设备绝缘耐冲击过电压额定值可取下列哪个数值?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">A.1.5kV;                     B.2.5kV;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">C.4.0kV;                     D.6.0kV。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第7题、无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗跟着连续变小,通常采用压敏电阻、抑制二级管做这类SPD的组件,这种SPD应属于下列哪些类型?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">A.电压开关型SPD;                  B.限压型SPD;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">C.组合型SPD;                      D.短路开关型SPD。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第8题、防雷规范中为防雷击电磁脉冲,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ)。如一栋有防雷装置的高层公共建筑物的外窗,应将其划在下述的哪个区是正确的?<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30.85pt; mso-char-indent-count: 2.57">A.LPZ<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="0" UnitName="a">0A</st1:chmetcnv>区;                      B.LPZ0B区;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; mso-char-indent-count: 2.5">C.LPZ1区;                        D.LPZ2区。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 30pt; mso-char-indent-count: 2.5"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">【案例三】、某企业在采用需要系数法计算负荷时,有下列用  电设备组:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">水泵电动机5台,每台额定容量为100kW,其中4台工作,1台各备用,需要系数为K<SUB>X</SUB>=0 8,cos<v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="" src="file:///C:DOCUME~1YEA7~1.XNJLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.wmz"></v:imagedata></v:shape>=0.8;生产用通风机,额定容量共计120kW,需要系数为K<SUB>X</SUB>=0.75,cos<v:shape id=_x0000_i1026 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:DOCUME~1YEA7~1.XNJLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.wmz"></v:imagedata></v:shape>=0.8;大批生产金属冷加工机床,额定容量共计1400kW,需要系数为K<SUB>X</SUB>=0.2,cos<v:shape id=_x0000_i1027 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:DOCUME~1YEA7~1.XNJLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.wmz"></v:imagedata></v:shape>=0.5:起重机负荷共计 760kW,负载持续率为<v:shape id=_x0000_i1028 style="WIDTH: 9.75pt; HEIGHT: 11.25pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:DOCUME~1YEA7~1.XNJLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image003.wmz"></v:imagedata></v:shape>=25%,需要系数为K<SUB>X</SUB>=0. 15,cos<v:shape id=_x0000_i1029 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:DOCUME~1YEA7~1.XNJLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.wmz"></v:imagedata></v:shape>=0.5:照明负荷为高强气体放电灯及荧光灯(不带无功功率补偿装置),包括镇流器功率损耗在内的容量为84kW,需要系数为K<SUB>X</SUB>=0.95。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 168pt; mso-line-height-alt: 0pt">计算负荷表<o:p></o:p></P>
<TABLE class=MsoNormalTable style="BORDER-RIGHT: medium none; BORDER-TOP: medium none; MARGIN: auto auto auto -3.6pt; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 441pt; BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-COLLAPSE: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=588 border=1>

<TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 84.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" width=112 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>设备名称<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 48.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=65 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>设备容量(kW)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 55.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=74 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">需要系数K<SUB>x</SUB><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=56 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>cos<v:shape id=_x0000_i1030 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:DOCUME~1YEA7~1.XNJLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image005.wmz"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" width=57 rowSpan=2>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>tan<v:shape id=_x0000_i1031 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:DOCUME~1YEA7~1.XNJLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image006.wmz"></v:imagedata></v:shape><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 167.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=224 colSpan=3>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>计算负荷<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="mso-yfti-irow: 1; page-break-inside: avoid">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">P<SUB>js</SUB>(kW)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 64.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Q<SUB>js</SUB>(kvar)<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">S<SUB>js</SUB>(kVA)<o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 14.25pt; mso-yfti-irow: 2">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 84.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=112>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">水泵电动机<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 48.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=65>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>400<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 55.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=74>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.8<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=56>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.8<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=57>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.75<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 64.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 13.5pt; mso-yfti-irow: 3">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 84.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=112>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">生产用通风机<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 48.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=65>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>120<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 55.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=74>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.75<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=56>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.8<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=57>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.75<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 64.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 13.5pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-yfti-irow: 4">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 84.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=112>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">大批生产金属冷加工机床<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 48.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=65>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1400<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 55.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=74>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.2<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=56>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.5<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=57>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1.73<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 64.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" width=86>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 54pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=72>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD></TR>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-yfti-irow: 5">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 84.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=112>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">起重机<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 48.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=65>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>760<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 55.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=74>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.15<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=56>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.5<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 42.4pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=57>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>1.73<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.45pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=66>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 64.35pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=86>
<TR style="HEIGHT: 18pt; mso-yfti-irow: 6; mso-yfti-lastrow: yes">
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; WIDTH: 84.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=112>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">照明负荷<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 48.8pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=65>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>84<o:p></o:p></P></TD>
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 55.55pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 18pt; BACKGROUND-COLOR: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=74>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>0.95<o:p></o:p></P></TD>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P></TD></TR></TABLE>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">第9题、在用需要系数法计算负荷时,水泵电动机的设备功率应按(  )进行计算。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt">A、500kW:    B、400kW;    C、300kW:    D、200kW。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">第10题、照明负荷的计算功率因数cos<v:shape id=_x0000_i1032 style="WIDTH: 11.25pt; HEIGHT: 12.75pt" o:ole="" type="#_x0000_t75"> <v:imagedata o:title="" src="file:///C:DOCUME~1YEA7~1.XNJLOCALS~1Tempmsohtml11clip_image001.wmz"></v:imagedata></v:shape>可采用的数值为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt">A、1.0;    B、0.9;    C、0.5;    D、0.4。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">第11题、在用需要系数法进行负荷计算后(不考虑同时系数)的视在功率S<SUB>JS</SUB>为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0">A、1510kVA;   B、1435kVA;    C、1405kVA;   D、1250kVA。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt; mso-char-indent-count: 3.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">第12题、计算后的自然功率因数为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt">A、0.58:    B、0.71;    C、0.68:    D、0.62。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-line-height-alt: 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-line-height-alt: 0pt">第13题、在安装补偿电容器总功率为800kvar后的功率因数为(    )。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">      A、0.88:    B、0.92;    C、0.90;    D、0.94。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 12.5pt; TEXT-INDENT: -12pt; mso-char-indent-count: -1.0; mso-para-margin-left: .05gd">【案例四】、某城市似新建一条包括机动车道和人行道的次干路,路面为沥青路面,请回答下列有关道路照明设计的几个问题:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第14题、若要该次干路的路面平均亮度(维持值)满足0.5cd/m<SUP>2</SUP>的要求,那么路面平均亮度的初始值为:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 66.85pt; mso-char-indent-count: 5.57">A、0.65~0.75cd/m<SUP>2</SUP>;       B、0.50~0.60cd/m<SUP>2</SUP>;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 66.85pt; mso-char-indent-count: 5.57">C、0.80cd/m<SUP>2</SUP>;             D、0.85cd/m<SUP>2</SUP>。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第15题、假定路面平均亮度的初始值为0.9cd/m<SUP>2</SUP>。则路面平均照度初始值为:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-char-indent-count: 4.0">A、9lx;    B、10.8lx;    C、13.5lx;    D、15lx。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 66.85pt; mso-char-indent-count: 5.57"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第16题、道路照明中可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地,接地电阻应小于:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-char-indent-count: 4.0">A、4Ω;      B、10Ω;      C、15Ω;     D、30Ω。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 48pt; mso-char-indent-count: 4.0"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 37.5pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">【案例五】、某工厂供电系统如下图所示。它有若干个10kV变配电所,计算条件如下:①、35kV线路电源侧短路容量无限大;②、35kV/10kV变电站10kV母线短路容量104MVA;③、车间A、B和C变电所10kV母线短路容量分别为102 MVA、100 MVA、99 MVA;④、车间B 3号变压器容量630kVA ,10/0.4kV ,Y,yn0接线。低压侧母线单相接地稳态接地电流5000A;⑤、35kV/10kV变电站至车间A线路所设主保护时间和后备保护动作时间分别0s和0.5s;⑥、如果35kV/10kV变电站10kV出线保护装置为速动时,短路电流持续时间为0.2s。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> 20079412112110.jpg </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center>供电系统图</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第17题、如果车间B 中3号变压器高压侧三项式过流保护作为低压单相接地保护,若CT变比50/5,过流为GL,过负荷系数1.4。计算变压器过流保护装置动作整定电流和灵敏度系数。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="8" UnitName="a">8A</st1:chmetcnv>  1.7    B  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="7" UnitName="a">7A</st1:chmetcnv>  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="1.9" UnitName="C">1.9    C</st1:chmetcnv>  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="8" UnitName="a">8A</st1:chmetcnv>  2.2    D  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="7" UnitName="a">7A</st1:chmetcnv>  2.5<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; mso-layout-grid-align: none"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第18题、5号电动机参数I<SUB>e</SUB>=87A,Q<SUB>k</SUB>=6.5,采用定时限作为速断保护,CT变比100/5,接线系数取1,可靠系数1.4。计算速断保护动作整定电流和灵敏度系数。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24pt; mso-char-indent-count: 2.0">A、87,6.5;   B、<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="40" UnitName="a">40A</st1:chmetcnv>,6;       C、<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="80" UnitName="a">80A</st1:chmetcnv>,2;    D、<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="40" UnitName="a">40A</st1:chmetcnv>,1.5; <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 24.1pt; mso-char-indent-count: 2.0"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第19题、若5号电动机为次要电动机,6号电动机为电源电压中断后,生产工艺不允许自起动的电动机,而7号电动机为需自起动电动机,请分析说明三台电动机低电压保护动作时限为:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">A  1s  2s  4s        B  7s   1s  0.5s <o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 36pt; mso-char-indent-count: 3.0">C  0.5s  1s  7s      D  4s   2s  1s<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><o:p></o:p></B></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第20题、车间C 10kV发生接地故障,该线路被保护元件流出的电容电流为2.5A,企业10kV系统总单相接地电流为19.5A。在该供电线路电源端装设无时限单相接地保护装置整定电流为:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A   <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2.5" UnitName="a">2.5A</st1:chmetcnv>      B  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="5" UnitName="a">5A</st1:chmetcnv>    C   19.5      D  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="12" UnitName="a">12A</st1:chmetcnv></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第21题、若至车间A的电源线路为10kV交联铝芯电缆在电缆沟中,线路计算电流39A,车间A为两班制,分析说明S为:<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">A   <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="35" UnitName="mm">35 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      B  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="25" UnitName="mm">25 mm</st1:chmetcnv><st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="2" UnitName="C"><SUP>2</SUP>   C</st1:chmetcnv>   <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="50" UnitName="mm">50 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP>      D  <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="True" SourceValue="70" UnitName="mm">70 mm</st1:chmetcnv><SUP>2</SUP> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">【案例六】、某车间有一台不频繁起动的鼠笼型交流异步电动机,电气参数为:额定功率160kW,额定电压:交流三相380V,额定功率因数 0.85,额定效率 0.93,额定起动电流倍数 7倍。该电动机由一台额定容量500 kVA,电压10/0.4 kV,阻抗电压4%的变压器供电。变压器到电动机由电缆连接,线路阻抗为0.01Ω。变压器一次侧短路容量为25MVA。变压器二次母线上其他负荷的无功功率为178 kvar。电机起动前变压器二次母线电压为额定电压380V,试计算电动机起动时有关参数并判断电动机是否可以采用全压起动。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第22题、该电动机的额定启动电流为多少A? (选最接近的一个数据)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">A.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="3718" UnitName="a">3718A</st1:chmetcnv>;   B.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="1700" UnitName="a">1700A</st1:chmetcnv>;   C.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="2150" UnitName="a">2150A</st1:chmetcnv>;   D.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="1998" UnitName="a">1998A</st1:chmetcnv>。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 25pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: left" align=left>第23题、该鼠笼型电动机的额定起动容量为多少kVA?(选最接近的一个数据)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">A.1353 kVA;          B.1120 kVA;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">C.1204 kVA;          D.1420 kVA。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第24题、变压器母线上的短路容量为多少MVA?(选最接近的一个数据)。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 39.75pt">A.8.333MVA;         B.0.678MVA;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 39.75pt">C.4.167MVA;         D.83.33MVA。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">第25题、电动机如全压起动时母线电压相对值为多少?根据有关规范判断是否可以采用全压起动方式。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">A.0.868,可以采用全压起动方式;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">B.0.868,不可以采用全压起动方式;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">C.0.909,可以采用全压起动方式;<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt">D.0.815,不可以采用全压起动方式。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt"><STRONG>[/LOGIN]</STRONG></P><BR>
     
发表于 2007-9-5 00:14:37 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

<P>晕,看了一遍,一题不会!</P>
<P>完蛋了!看看诚斑能做几题了。</P>
发表于 2007-9-5 08:06:33 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

已经登陆,怎么还是不能浏览?
发表于 2007-9-5 09:17:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-5 10:17:08 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

<P>我来看看</P>
发表于 2007-9-5 10:18:28 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

支持四楼,怎么看不了呀
发表于 2007-9-5 13:16:03 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

请斑竹提供答案及解题过程,谢谢
发表于 2007-9-5 20:49:49 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

看一看
发表于 2007-9-5 21:04:22 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

<P>传动题过多,内容不平衡!</P>
     
发表于 2007-9-5 23:29:38 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

去年考传动多是吗?
发表于 2007-9-10 10:28:53 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

<P>万分感谢楼主!</P>
<P>我好好研习研习!</P>
发表于 2007-9-10 13:31:43 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

请斑竹提供答案及解题过程,谢谢!
     
 楼主| 发表于 2007-9-10 15:11:13 | 显示全部楼层

回复:[原创][分享]电气注册工程师专业考试案例仿真试题(上午、下午卷)

收到。正在联系作者提供答案事宜,敬请关注!谢谢!