dqaq 发表于 2023-2-15 15:11 他这个10mm2是交联聚乙烯的,多数情况应该可以。实际情况还得按敷设方式等自己校核,比如超市空调很多台, ...
ysfluck 发表于 2023-2-15 15:40 但是无法保证电缆最大载流量大于选配断路器额定电流的1.25倍
dqaq 发表于 2023-2-15 15:42 为什么要大1.25倍?